  20.起重机械的主要安全装置有哪些?
  答:主要有:塔机:起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、幅度限制器、行走限制器、吊钩保险装置。防钢丝绳跳槽装置;施工升降机:安全器、限位开关、防松绳开关及门联锁装置等安全保险装置。
  21.施工用电中的开关箱最新要求是什么?
  答:开关箱应做到每台机械有专用的开关箱,即:“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。
  22.施工机具使用前有什么要求?
  答:各类施工机具使用前,必须做到经验收合格以后才能使用(安全防护装置齐全)。
  23.现场防火工作要求有哪些?
  答:工地应有防火制度和配置灭火器材,危险场所和重点防火部位,配备相对应的防火器材,数量符合要求,设置位置合理。醒目、便于随手可取;动火要有审批手续和监护措施;超过30M高的高层建筑应设消防水源管道(2寸水管)每层要设消防龙头接口,地面设增压泵。
  脚手架
  23、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
  答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
  24、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
  答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。
  25、手架是否能与卸料平台连结?
  答:不能,应独立设置卸料平台。
  26、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
  答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
  27、哪种扣件不得使用?
  答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。
  28、卸料平台上应悬挂什么标牌?
  答:限定荷载的提示牌。
  29、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
  答:不宜超过4.5米。
  30、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
  答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。
  31、整体提升架在升降时有何安全要求?
  答:升降时架体严禁站人。
  32、整体提升机的主要安全装置是哪些?
  答:防坠落装置和防倾覆装置。
  33、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
  答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。
  34、吊篮脚手架配重有哪些要求?
  答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2。
  35、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
  答:立杆顶端应高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。
  36、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
  答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚于架的受力要求。
  37、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
  答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。
  38、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
  答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
  39、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
  答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。
  40、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
  答:脚手架搭设人员必须是经过特种作业人员安全技术考核,并考核合格,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
  41、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
  答:(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用不少于两个扣件扣紧。
  42、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
  答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
  43、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
  答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。
  44、人字梯应采取什么防滑措施?
  答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在湿滑地面使用时应采取防滑措施。