导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 电力>>正文

电厂运行技术考试

  
评论: 更新日期:2008年10月14日

燃料脱硫部电气运行人员考题
( 2005
12)
姓名: 得分:
㈠填空(20)
1
:燃运33#配电楼直流系统电压等级为(220V)及( 48V )。
2
燃脱电气系统电流保护主要有( 过流保护)( 速断保护)( 零序保护 )几种电流保护。
3
:燃运6KV系统为( SF6 )断路器。灭弧介质为( SF6 )。
4
:低压电机一次元件一般有(开关),(接触器),(热继电器)。
(
)判断题(30)
1
:测电气设备绝缘时,首先对被测体放电。(× )
2
:电动机空载启动和带负载启动,启动瞬间电流一样大。(√)
3
:电气设备故障,速断过流保护动作,可试送一次。(×)
4
:挂‘‘巳接地’’标示牌,挂在接地点上。(×)
5
:变压器停电:停高压侧开关,再停低压侧开关。(×)
6:
异步电动机定子与转子之间的间隙越大,电动机的功率因数就越低,而同步电机的气隙大小不影响它的功率因数。( √ )
7
:绕线式异步电动机转子回路中接入电阻,使电机调速范围很宽,并且电动机的转速随转子回路电阻的增大而增大。(× )
8
:鼠笼式电动机在冷态下允许启动次数,在正常情况下是两次,每次间隔时间不小于5分钟。(√)
9
:一台定子绕组星形连接的三相异步电动机,若在空载运行时A绕组断线则电动机必将停止转动。(× )
10
:无时限电流速断保护是一种全速动保护。(×)
11
:变压器差动保护所用的电流互感器均应采用三角形接线(× )
12
:导线越长,电阻越大,电导也就越大。(× )
13
:正弦规律变化的交流电的三要素是:有效值、频率、和初相角。(× )
14
:三相异步电动机降压启动是为了减小启动电流,同时也增加启动转矩。(× )
15
:在同一供电系统中,根椐不同的用户要求可将一部份没备采用保护接地而另一部份采用保护接零。(×)
(
)问答题(50分)
1
.在全部停电或部分停电的电气设备上工作。必须完成那四项技术措施。(10分)
答:停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮拦。

2. 异步电动机起动时,为什么起动电流大而起动转矩不大?(10分)
答:当异步电动机起动时由于转子绕组与电枢磁场的相对运动速度最大,所以转子绕组感应电势与电流均最大,但此时转子回路的功率因数却很小,所以起动转矩不大。

3.电动机运行中跳闸,由那些原因引起.(10)
1
.机械故障
2
.电机或电缆故障
3
.电气或热力保护误动

4.试述81#配电楼6KV电源系统切换方式. ( 20)
1
手动切2
1
)、如64016402)开关在合闸状态,将64026401)开关推至工作位置,并投上控制开关。
2
)、将81#6KV电源系统切换选择开关置于手动MANU)状态。
3
)、手动断开64016402)开关,手动将64016402)开关手动合上。
3
自动切4
、自动慢切(事故情况下的自动切换)

1)、如64016402)开关在合闸状态,将64026401)开关推至工作位置,并投上控制开关。
2
)、将81#6KV电源系统切换选择开关置于自动AUTO)状态。
3
)、断开64016402)开关,此时发出母线电压低信号,并自动合上64026401)开关。
、自动快切(自动的人为手动切换)
1
)、如64016402)开关在合闸状态,将64026401)开关推至工作位置,并投上控制开关。
2
)、将81#6KV电源系统切换选择开关置于自动AUTO)状态。
3
)、将切换操作开关旋至“CHANG OVER” 位置,并按下该按钮。
4
)、人为手动断开64016402)开关,此时发出母线电压低信号,并自动合上64026401)开关。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu
map