一.选择题:(25分)
1.对反应相间短路的阻抗继电器,为使其在各种相间短路时测量阻抗均相等,应采用( D ).
A.90°接线 B.+30°接线 C.-30°接线 D.0°接线
2.下图所示为(A)。
A.低通滤过器原理图 B.高通滤过器原理图 C. 带通滤过器原理图
3.在共射极放大电路中,输入信号加在三极管的(A)。
A. 基极与发射极之间 B. 集电极与发射极之间
C. 基极与集电极之间
4.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是(A)。
A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不变
5.防止励磁涌流影响误动作的谐波制动继电器,采用的是(A)。
A.二次谐波 B.三次谐波 C.五次谐波 D.高次谐波
6. 频率为50Hz的两个正弦交流电流,相位差为π/2弧度,其时间差为(D)。
A.2ms B.3ms C.4ms D.5ms
7.在微机保护的数据采集系统中,为防止造成频率混叠,要求采样频率fs与被测信号频率f。之间的关系为(B)。
A.fs=2f。 B.fs≥2f。 C.fs≤2f。 D.f。≥2fs
8. 阻抗继电器测量阻抗ZK与一次测量阻抗ZKˊ关系为(A)。
A.ZK= ZKˊ(nTA/nTV) B. ZK= ZKˊ(nTV/nTA) C. ZK= ZKˊ/(nTV nTA)
9.对一端供电的平行双回线路上的横联差动方向保护,其相继动作区出现在(B)。
A.电源侧母线附近 B.受电侧母线附近 C.两侧母线附近
10.零序功率方向继电器的最大灵敏角一般为(C)。
A.300 B.450 C.700 D.1100
11.下图所示直流电路中,要使10Ω电阻中的电流为零,则电动势E应等于(C)。
A.6V B.12V C.16V D.30V
12.下图电路中,开关K断开时,电压表读数为30V,当K闭合时,电压表读数为10V,电流表读数为2A,则有源二端网络的等效电压源的电动势E。和内阻R。分别为(C)。
A.30V、5Ω B.30V、15Ω C.30V、10Ω D.30V、8Ω
13. 电力系统发生振荡时,可能会发生误动作的保护是(C)。
A.电流差动保护 B.零序电流保护
C.电流速断保护 D.负序电流保护
14.谐波制动的变压器纵差动保护中,为了防止在区内故障有较高的短路电流时,由于电流互感器严重饱和使高次谐波增加而导致差动继电器拒动,设置了(A)。
A.差动速断保护 B.电流速断保护 C. 电压速断保护
15.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( A )。
A.正常运行时误碰出口中间继电器使保护误动
B.区外发生故障时该保护误动
C.区内发生故障时该保护拒动
D.系统发生振荡时保护误动
16.对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,制动线圈(B)。
A.应装在电源侧 B.应装在负荷侧 C.同时装在电源侧和负荷侧
17.在方向阻抗继电器中,若线路阻抗的阻抗角不等于整定阻抗的阻抗角,则该继电器的动作阻抗Zact与整定阻抗Zset之关系为(D)。
A.不能确定 B.Zact=Zset
C.Zact>Zset D.Zact<Zset
18.R-L-C串联电路中,已知Ur=100V、UL=100V、Uc=100V,则端电压有效值为(A)。
A.100V B.100√2V C.100√3V D.300V
19.停用备用电源自投装置时应(A)。
A.先停直流,后停交流 B.先停交流,后停直流
c.先停直流或交流均可
20.综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障选相元件误动可能性最小的是(B)。
A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器
21.对于带有电压闭锁的保护装置,其“电压回路断线”信号光字牌回路一般串入断路器合闸位置继电器HWJ的常开触点,这是为了(C)。
A.防止因电压瞬时波动而发出信号
B.提高该信号回路的继电器触点断弧能力
C.保证设备不运行时,“电压回路断线”信号不发出
22.电力系统发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电势相角差影响的是(A)。
A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量 D.各序分量
23.二次谐波制动式差动继电器中的二次谐波制动回路,主要是(C)。
A.防止外部短路故障时误动作 B.提高内部短路时动作的灵敏性
C.防止变压器空载投入时保护误动作
24.电压频率变换器VFC构成模数变换时,其主要优点是(C)。
A.灵敏度高 B.速度快 C.易隔离和抗干扰能力强
25.相间方向过电流保护的按相起动接线方式是将(B)。
A.各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点
B.同名相的电流元件和功率方向继电器的触点串联后再并联
C.非同名相的电流元件和功率方向继电器的触点串联后再并联
二.判断题:(25分)
1.采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。 (×)
2.使用接入相电压和带有零序电流补偿的相电流的接地阻抗继电器,在过渡电阻为零时,能正确测量故障的短路阻抗。 (√)
3.在正弦电路中,无功功率表示的是储能元件与电源之间交换的功率,而不是消耗的功率。 (√)
4.R、L、C串联的正弦电路呈容性,其中C为可变电容,若端电压u不变,要使uR增大,必须增大C 。 (√)
5. 在下图电路中,RC移相电路输出电压u0对输入电压ui的相移应大于90°。 (×)
6.对于继电保护、自动装置、控制、信号、测量和远动装置等的二次回路,每一连接回路的对地绝缘电阻应不小于1MΩ。 (√)
7.在双母线电流相位比较式母线差动保护装置中,无论运行方式如何改变,该保护 均能正确动作。 (×)
8.小接地电流系统中,母线电压互感器开口三角形的电压与故障位置有关。 (×)
9.变压器励磁涌流的大小与合闸瞬间有关,当电压瞬时值为零时合闸励磁涌流最小。 (×)
10.采用零序电流互感器构成零序电流保护,由于没有电流互感器的特性误差,正常时不平衡电流很小,通常可以忽略不计。 (√)
11.半周积分法的依据是一正弦量在任意半个周期内的积分值为一常数。 (√)
12.双回线的横差方向保护会出现相继动作区,且其位置总是同时处于两侧母线附近的被保护线路上。 (×)
13.BCH-1型与BCH-2型继电器在工作性能上是相同的,可任意选择使用。 (×)
14.电流相位比较式母线保护,在单母线运行时,非选择性开关必须打在合闸位置,否则当母线故障时,母线保护将拒绝动作。 (√)
15.相差高频保护装置中,I1+KI2复合操作电流的系数K值,如果选择过大,则在三相短路时滤过器输出量就小。 (√)
16.运行中的高频保护,两侧交换高频信号实验时,保护装置需要断开跳闸压板。 (×)
17.电力系统发生振荡时,对距离Ⅰ、Ⅱ段影响较大,应采用闭锁措施。 (√)
18.在微机保护中,输入的模拟量一般均要经过低通滤波器去除高频分量后,才进入模数转换器。
bsp; (√)
19.当振荡中心在距离保护的保护范围以外或位于保护的反方向时,距离保护则不会因振荡而误动作。 (√)
20.BCH-1型继电器制动线圈的作用是在被保护变压器外部故障时,使继电器的动作电流增大。 (√) 21.跳闸连接片的开口端应装在上方,接到保护的出口跳闸回路。 (×)
22.在比率制动式母线差动保护中,选择元件和起动元件均为比率制动原理构成的差动元件。 (√)
23.在R、L、C串联的交流电路中,UR、UL、UC的数值不会大于总电压U。 (×)
24.过渡电阻对距离保护的影响是只可能使保护范围缩短。 (×)
25.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。 (√)
三.简答题:(30分)
1.微机保护数据采集系统中共用A/D条件下S/H的作用是什么?
答:上述情况下S/H的作用是:
①保证在A/D变换过程中输入模拟量保持不变。
②保证各通道同步采样,使各模拟量的相位关系经过采样后保持不变。
2.为什么说高频闭锁距离保护具有高频保护和距离保护两者的优点?
答:高频闭锁方向保护可以快速地切除保护范围内部的各种故障,但却不能作为下一条线路的后备保护。至于距离保护,它只能对线路中间60%~70%长度的范围内的故障,两侧均瞬时切除,而在其余30%~40%长度的范围内,近故障侧瞬时切除故障,而远故障侧要以第Ⅱ段时限延时切除。由于在距离保护中所用的主要继电器都是实现高频方向保护所必需的,因此,把两者结合起来,作成高频闭锁距离保护,它在内部出口故障时两侧均能够瞬时动作,而在外部故障时仍具有时间阶梯特性,所以它兼有高频方向和距离两种保护的优点。
3.整定相差高频闭锁角时,应考虑哪些因素?
答:①高频信号由一侧传送到另一侧需要传播时间,在这个时间内将产生一个延时角,一般每100km为60。
②由于电流互感器有角误差,造成线路两侧电流之间有相位差,大约为70。
③由于装置中操作过滤器有误差角,实测大约为150。
④为了保证装置在穿越性故障时不动作,而增加一个余量,一般取150。
4.具有偏移特性的阻抗继电器,有没有必要加记忆回路和引入第三相电压?为什么?
答:由于带偏移特性阻抗继电器的动作区包含供电母线且向反方向偏移,不存在反向有短路失去方向性及正向出口短路有死区问题,故没有必要采用记忆回路和引入第三相电压。
5.变压器过电流保护的作用是什么?常用的有哪几种过电流保护?
答:变压器的过电流保护是作为变压器外部短路故障和内部故障的后备保护。
主要有:
①带和不带低电压起动的过电流保护
②复合电压起动的过电流保护
③负序电流和单相式低电压起动的过电流保护
6.数字滤波器与模拟滤波器相比,有哪些特点?
答:数字滤波器用程序实现,因此不受外界环境(如温度等)的影响,可靠性高。它具有高度的规范性,只要程序相同,则性能必然一致。它不象模拟滤波器那样会因元件特性的差异而影响滤波效果,也不存在元件老化和负载阻抗匹配等问题。另外,数字滤波器还具有高度灵活性,当需要改变滤波器的性能时,只需重新编制程序即可,因而使用非常灵活。
四.绘图题:(10分)
1.试画出阻容式负序电压滤过器的原理接线,并分别画出输入为正序和负序电压时的向量图。
2.画出零序功率方向继电器的接线图。
五.计算题:(10分)
1.有一台110±2×2.5%/10KV的31.5MVA降压变压器,试计算其复合电压闭锁过电流保护的整定植(电流互感器的变比为300/5,星形接线)。
解:变压器高压侧的额定电流
Ie=31.5×106/(√3×110×103)=165(A)
电流元件按变压器额定电流整定,即
Idz=KkKjxIe/(KfnL)
=1.2×1×165/(0.85×60)
=3.88(A) (取3.9A)
电压元件取10KV母线电压互感器的电压,即
① 正序电压Udz=Ugmin/KkKfny
=0.9×10000/(1.15×1.2×100)
=65.2(V) (取65V)
② 负序电压按躲过系统正常运行不平衡电压整定,即Udz=(5~7)V,取6V。
3.某110KV线路距离Ⅰ段整定值Zact=3Ω/相,电流互感器的变比是600/5,电压互感器的变比是110/0.1。因某中原因电流互感器的变比改为1200/5,试求改变后第Ⅰ段的整定阻抗值。
解:该定值的一次动作阻抗为
Zact1=Zact×NTV/NTA=3×1100/120=27.5(Ω/相)
改变电流互感器变比后的Ⅰ段定值为
Zactˊ= Zact1×NTA /NTV=27.5×240/1100=6(Ω/相)