序号 | 项目 | 分数 | 实际得分 |
1 | 线路是否整齐,美观,线束排列打不到横平竖直 | 5 | |
2 | 线束不得用钳子弯 | 5 | |
3 | 接线正确,合上刀开关2K,按下启动按扭SB2(绿色),接触器SM,SMY,ST吸合,灯L1亮,经8秒延时后SMY放开,吸合,ST放开,灯L1灭,L2亮 | 15 | |
4 | 元件固定牢固 | 5 | |
5 | 接线不得松动 | 5 | |
6 | 线头不得有煨眼 | 5 | |
合计得分 | 40 |
八、无功补偿(笔试):每题10分
一)并联电容器的接线一般采用什么接线方式,为什么?
答:并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。
因为单台电容器的电容量阻抗为XC接成星形时补偿容量:
QY=3×(U/√3)2/XC=U2/XC
而单台电容器的电容量阻抗为XC接成三角形时补偿容量:
Q△=3×U2/XC=3×U2/XC
三角形接线时补偿容量为接成星形接线时补偿容量的3倍,所以并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。
二)某用户最大负荷月的有功功率为200KW,功率因数cosφ1=0.6,拟将功率因数提高到0.90,问需要装设电容器组的总容量应该是多少?若采用BW0.4-12-3电容器,应选用多少个?
解:根据要求已知:P=200kW,cosφ1=0.6,cosφ2=0.9
需要装设电容器组的总容量为:
QC=P[(√1/ cos2φ1-1) - (√1/ cos2φ2-1)]
=200×[(√1/0.62-1) - (√1/ 0.92-1)]
=200×(1.33-0.48)
=170(kVar)
采用BW0.4-12-3电容器,应选用个数n:
n=170/12=14.1≈15(个)
三)随机补偿装置的选用和安装:
随机补偿,即把补偿电容器安装在电动机、电焊机等吸取无功功率的用电设备附近,使用电设备所需无功实现就地平衡。这样补偿方式节能效果好,但是补偿设备利用率低、投资大,所以适用于运行时间长的大容量用电设备或较长线路供电的情况。
单台电动机个别补偿时一定要在电动机空载条件下进行计算。这样电动机在带满负荷运行时虽然仍需向电网吸收一定的感性无功,但可避免电动机轻载运行时向电力系统反送过剩容性无功,也可避免电动机轻载运行时端电压过分提高。电动机个别补偿时补偿容量的计算公式为:
Qc=??UnIo
式中:Qc为补偿容量(kVar);Un为电动机额定电压(KV);Io为电动机空载电流(A)。
四)一变电所无功补偿采用低压集中补偿方式,低压侧负荷如表,其中轻载有功Pmin=150KW,轻载cosφ=0.82,现欲将cosφ提高到0.97, 试求补偿电容的总容量Qc及固定部分的补偿容量Qs。
负载 |
数量(台) |
设备容量(KW) |
负载系数 |
平均功率(KW) |
平均cosφ |
总平均功率(KW) |
总平均cosφ |
电动机 | 3 | 3×100 | 0.8 | 240 | 0.87 | 702.5 | 0.84 |
电动机 | 5 | 5×75 | 0.7 | 262.5 | 0.86 | ||
各种设备 | 39 | 400 | 0.5 | 200 | 0.8 |
解:总平均cosφ=702.5/(240/0.87+262.5/0.86+200/0.8)=0.8453
Qc=702.5[(1/0.84532—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=268.02(kVar)
Qs=150[(1/0.822—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=67.11(kVar)