1、安规规定电气工作人员必须具备的条件有哪些?
答:一.经医师鉴定,无妨碍工作的病症。二.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉〈电业安全工作规程〉的有关部分,并经考试合格。三.
学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
2、变电站实行单人值班,高压设备应符合哪些条件?
答:一.室内高压设备的隔离设有遮栏,遮栏的高度在1.7米以上,设备安装牢固并加锁;二.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。
3、设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?
答:电压等级在10KV及以下时,安全距离为0.7m;35KV时,为1.0m;110KV时,为1.5m;220KV时,为3.0m;500KV时,为5.0m。
4、安规规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?
答:应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。
5、操作中发生疑问时应如何处理?有何规定?
答:应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
6、变电站开关遮断容量应满足电网要求,若遮断容量不够,应采取什么措施?
答:必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。
7、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应如何处理?
答:可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
8、安规规定哪些操作可以不用操作票而应记入操作记录簿?
答:一.事故处理;二.拉合开关的单一操作;三.拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。
9、工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?
答:一.至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;二.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;三.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
10、哪些工作应填用第一种工作票?
答:一.高压设备上工作需要全部停用或部分停电;二.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。
11、哪些工作应填用第二种工作票?
答:一.带电作业和在带电设备外壳上的工作;二.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;三.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电;四.
转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;五.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
12、什么工作可不用工作票且有何要求?
答:事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按安规规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
13、一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,而有几个班同时进行工作时,如何履行工作票制度?
答:可以签发一张第一种工作票,工作票发给一个总的工作负责人,在工作票中工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。
14、线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作,如何履行工作票制度?
答:工作票必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票并履行工作许可手续。
15、工作票签发人应负何种安全责任?
答:1.工作必要性;2.工作是否安全;3.工作票上所填安全措施是否正确完备;4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
16、工作负责人应负何种安全责任?
答:1.正确安全地组织工作;2.结合实际进行安全思想教育;3.督促、监护工作人员遵守安规;4.负责检查工作票所载安全措施是否符合现场实际条件;5.工作前对工作人员交待安全事项;6.工作人员变动是否合适。
17、工作许可人应负何种安全责任?
答:1.负责审