导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 电力>>正文

变电运行安全试题

作者:未知  
评论: 更新日期:2008年10月27日
查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施是否完善;3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;4.

  对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

  18、值长(值班长)应负何种安全责任?

  答:负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。

  19、工作班成员应负何种安全责任?

  答:认真执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安规和现场安全措施的实施。

  20、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,如何履行工作许可手续?

  答:一.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;二.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;三.

  和工作负责人在工作票上分别签名。

  21、工作监护制度规定在何种情况下,工作负责人可以参加工作?

  答:一.全部停电时;二.部分停电而安全措施可*,人员集中在一个工作地点,且不致误碰导电部分时。

  22、变电站值班员在什么情况下可以停止检修工作班的工作?

  答:发现工作人员违反安规或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

  23、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?

  答:加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三.

  应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。

  24、检修结束对设备恢复合闸送电应具备什么条件?

  答:只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

  25、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,有哪些技术措施?

  答:一.停电;二.验电;三.装设接地线;四.悬挂标示牌和装设遮栏。

  26、为确保将检修设备停电,技术措施对开关和刀闸有何规定?

  答:应拉开检修设备各方面的电源开关和刀闸,断开开关和刀闸的操作能源,刀闸操作把手必须锁住,在开关和刀闸的操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"或"禁止合闸,线路有人工作!"牌。

  27、变电站规范的标示牌有哪几种?

  答:有六种:一.在此工作;二.从此上下;三.禁止合闸,有人工作;四.禁止合闸,线路有人工作;五.止步,高压危险;六.禁止攀登,高压危险。

  28、带电作业在什么情况下停用重合闸,并不得强送电?

  答:一.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;二.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;三.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

  29、紧急救护法包含哪些内容?

  答:会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

  30、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?

  答:A.通畅气道;B.口对口人工呼吸;C.胸外按压。

  31、杆上或高处触电急救应注意哪些问题?

  答:1.确认触电者已与电源隔离;2.救护人所涉环境安全无危险电源;3.防止发生高空坠落;4.争取时间在高处施行抢救;5.紧急呼救,及早使触电者脱离电源;6.使用必要的工具和绳索将伤员送回地面。

  32、高处坠落、撞击、挤压而内脏破裂出血的伤员有何症状?如何急救?

  答:伤员外观无出血,面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态。急救时迅速将伤员躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治,途中可给伤员饮少量的糖盐水。

  33、叙述高温中暑的主要原因和症状。

  答:原因:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多。症状:恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

  34、如何对高温中暑病员施行急救?

  答:立即将病员从高