导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 电力>>正文

电力设备典型消防规程题库

  
评论: 更新日期:2009年08月14日

二、判断

1、动火工作票可代替设备停复役手续或检修工作票(×)

2、动火工作需延期时必须重新履行动火工作票制度(√)

3、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,动火工作负责人可以填写动火工作票(√)

4、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票(√)

5、油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行(√)

6、室内变压器的顶部,可敷设电缆(×)

7、室外变电站和有隔离油源设施的室内油浸设备失火时,可用水灭火,无放油管路时,则不应用水灭火(√)

8、泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾(√)

9、二氧化碳灭火器不适用于扑灭某些化工产品的火灾(√)

10、干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的重大火灾(×)

11、1211灭火器主要适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书]档案等贵重物品的初起火灾。(√)

三、问答

1、各级动火审批人员及工作票签发人应审查哪些项目?

答:(1)工作必要性

   (2)工作是否安全

   (3)工作票上所填安全措施是否正确完备

2、动火工作票中运行许可人应审查哪些项目?

答:(1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

   (2)动火设备与运行设备是否确已隔绝

   (3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善

3、动火工作票中工作负责人应负责哪些项目?

答:(1)正确安全地组织动火工作

   (2)检修应做的安全措施并使其完善

   (3)向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行

   (4)始终监督现场动火工作

(5)办理动火工作票开工和终结

(6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种

4、动火工作原则是什么?

答:(1)有条件拆下的构件应拆下来移至安全场所

   (2)可采用不动火的方法代替而同样能达到效果时,尽量采用代替的方法处理

   (3)尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度

5、火灾报警要点?

答:(1)火灾地点(2)火势情况(3)燃烧物和大约数量(4)报警人姓名及电话号码

6、消防队未到火灾现场前,临时灭火指挥人应由哪些人员担任?

答:运行设备火灾时由当值值长担任,其他设备火灾时由现场负责人担任,临时灭火指挥人应戴有明显标志

7、灭火剂的选用原则?

答:来火的有效性、对设备的影响、对人体的影响

8、防止电缆火灾延燃的措施是什么?

答:封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他

9、使用二氧化碳灭火器的注意事项?

答:二氧化碳是电的不良导体,但超过600V时,必须先停电后灭火,二氧化碳灭火器怕高温,存放地点的温度不得超过42℃。使用二氧化碳灭火器时,不要用手摸金属导管,也不要把喷筒对着人,以防冻伤。使用时还应注意风向,逆风喷射会影响灭火效果。钢瓶内的二氧化碳重量要定期检查,如二氧化碳重量比额定重量减少十分之一时,应进行灌装。一般规定每季检查一次。

10、消防知识中的“三懂三会”的内容是什么?

答:三懂指懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方法、三会指会使用消防器材、会处理事故、会报火警

11、断路器失火为什么依靠前后一级的断路器来切断电源,然后再灭火?

答:(1)怕它拒动(2)怕断路后弧灭不了反而引起爆炸引起人员伤亡

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们