二、判断
1、动火工作票可代替设备停复役手续或检修工作票(×)
2、动火工作需延期时必须重新履行动火工作票制度(√)
3、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,动火工作负责人可以填写动火工作票(√)
4、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票(√)
5、油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行(√)
6、室内变压器的顶部,可敷设电缆(×)
7、室外变电站和有隔离油源设施的室内油浸设备失火时,可用水灭火,无放油管路时,则不应用水灭火(√)
8、泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾(√)
9、二氧化碳灭火器不适用于扑灭某些化工产品的火灾(√)
10、干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的重大火灾(×)
11、1211灭火器主要适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书]档案等贵重物品的初起火灾。(√)
三、问答
1、各级动火审批人员及工作票签发人应审查哪些项目?
答:(1)工作必要性
(2)工作是否安全
(3)工作票上所填安全措施是否正确完备
2、动火工作票中运行许可人应审查哪些项目?
答:(1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
(2)动火设备与运行设备是否确已隔绝
(3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善
3、动火工作票中工作负责人应负责哪些项目?
答:(1)正确安全地组织动火工作
(2)检修应做的安全措施并使其完善
(3)向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行
(4)始终监督现场动火工作
(5)办理动火工作票开工和终结
(6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种
4、动火工作原则是什么?
答:(1)有条件拆下的构件应拆下来移至安全场所
(2)可采用不动火的方法代替而同样能达到效果时,尽量采用代替的方法处理
(3)尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度
5、火灾报警要点?
答:(1)火灾地点(2)火势情况(3)燃烧物和大约数量(4)报警人姓名及电话号码
6、消防队未到火灾现场前,临时灭火指挥人应由哪些人员担任?
答:运行设备火灾时由当值值长担任,其他设备火灾时由现场负责人担任,临时灭火指挥人应戴有明显标志
7、灭火剂的选用原则?
答:来火的有效性、对设备的影响、对人体的影响
8、防止电缆火灾延燃的措施是什么?
答:封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他
9、使用二氧化碳灭火器的注意事项?
答:二氧化碳是电的不良导体,但超过600V时,必须先停电后灭火,二氧化碳灭火器怕高温,存放地点的温度不得超过42℃。使用二氧化碳灭火器时,不要用手摸金属导管,也不要把喷筒对着人,以防冻伤。使用时还应注意风向,逆风喷射会影响灭火效果。钢瓶内的二氧化碳重量要定期检查,如二氧化碳重量比额定重量减少十分之一时,应进行灌装。一般规定每季检查一次。
10、消防知识中的“三懂三会”的内容是什么?
答:三懂指懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方法、三会指会使用消防器材、会处理事故、会报火警
11、断路器失火为什么依靠前后一级的断路器来切断电源,然后再灭火?
答:(1)怕它拒动(2)怕断路后弧灭不了反而引起爆炸引起人员伤亡