20、电气工作人员在10kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(A)米。
A 0.35 B 0.4 C 0.5 D 0.6
21、电气工作人员在35kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(C)
A 0.4m B 0.5m C 0.6m D 0.7m
22、220kV的电气设备不停电工作的安全距离是(C)
A 1m B 1.5m C 3m D 3.5m
23、独立避雷针接地装置的接地电阻不宜大于(C)欧姆。
A 5 B 4 C 10 D15
24、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)
A 提高测量精确度 B确定测量范围 C防止二次过负荷 D保证人身安全和设备安全
25、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)度
A 60 B 75 C 85 D 100
26、我国规定的电压在(A)及以下为安全电压。
A 36 V B 110 V C 220 V D 380 V
27、以下(C )是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点。
A 运行状态 B热备用状态 C冷备用状态 D检修状态
28、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用(B)。
A 第一种工作票 B第二种工作票 C第三种工作票 D口头或电话命令
29、在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理 (B ),已与运行设备连接的,则办理(B )。
A 第一种工作票;第二种工作票 B第二种工作票;第一种工作票
C第一种工作票;第一种工作票 D第二种工作票;第二种工作票
30、遇有电气设备着火时,应立即切断电源,对带电设备不得使用(C )灭火。
A 干式灭火器 B二氧化碳灭火器 C泡沫灭火器
31、安全带使用前必须作哪方面的检查(B)
A 拉力 B外观 C强度 D内部
32、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为(A)。
A 有电 B无电 C可能有电 D可能无电
33、发现有人受重伤时,首先应(C)。
A 带伤者到急救站 B安慰伤者等待救援人员赶到 C保持镇静,立即派人通知负责人及急救员
34、因事故导致严重的外部出血时,应(B)
A 清洗伤口后加以包裹 B用布料直接包裹,制止出血 C用药棉将流出的血液吸去
35、离岗三个月以上六个月以下复工的工人,要重新进行(A)。
A 岗位 B厂级 C车间
36、计划工作时间:填写应在调度批准的停电检修时间范围内(A)。
A 不包括停、送电操作所需的时间 B包括停、送电操作所需时间
C不包括停电时间但包括送电所需时间
D包括停电时间但不包括送电所需时间
37、一张工作票最长工作时间不超过(B)。
A 10天 B 15天 C 30天
38、一份工作票,延期手续能办理(A)。
A 一次 B二次 C多次
39、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过渡栏进行工作;若有必要( A)时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。
A 移开遮拦 B进入遮栏 C检查
40、电气设备停电后,即使是事故停电,在(C)以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。
A 未断开断路器 B未做好安全措施
C未拉开有关隔离开关和做好安措
41、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场(A )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。
A 安全措施、带电部位和其他注意事项 B安全措施
C带电部位和其他注意事项。