42、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的(B),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。
A 工作任务 B工作地点 C工作时间
43、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:①会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;②(C )③和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。
A 对工作负责人指明带电设备的位置 B对工作负责人交待注意事项
C对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
44、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的(B),亦可因接地而放尽。
A 电荷 B剩余电荷 C感应电荷
45、操作时,监护人认为复送无误后,即下令:(A)
A 对、执行 B正确、执行 C对、操作 D 正确、操作
46、一份工作票中的非关键词的错、漏的修改不得超过(C)处,否则应予作废。
A 1 B 2 C 3 D 4
47、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场,应指定(C)临时代替。
A 有经验者 B有能力着 C胜任者 D一工作人员
48、安全带的试验周期是(B )。
A 1年1次 B 0.5年1次 C 1.5年1次
49、受伤者发生骨折时,应(D)。
A背起伤员送往医院
B等待医生前来处理
C迅速包扎伤口,使伤员保持头高脚低的卧位
D可就地利用木板、竹片等固定骨折处上下关节
50、高频保护年投入运行时间应大于(C)
A 270天 B 300天 C 330天 D360天
51、继电保护装置应按规定投运,(C)及以上电压等级设备不允许无主保护运行,主保护全部停运,设备亦应同时停运,特殊情况下,须经主管生产领导批准。
A 35kV B 110kV C 220kV D 500kV
52、新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护(A)
A投入 B退出 C投入退出均可
53、按照反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)
A其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电
B两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电
C其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器供电
54、有效接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)
A在各自的中性点接地
B选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地
C只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室
55、下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作(B )
A高频闭锁距离保护
B相差高频保护
C高频闭锁负序方向保护
56、对于采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是(B)
A三相跳闸不重合
B跳该故障相、延时重合该单相、后加速跳三相
C跳该故障相、瞬时重合该单相、后加速跳三相
57、断路器失灵保护是(C)
A一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障
B一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点
C一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点