导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 电力>>正文

变电运行安规考试复习题

  
评论: 更新日期:2009年08月27日

42、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的(B),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。  

A  工作任务  B工作地点  C工作时间  

43、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:①会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;②(C )③和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。  

A 对工作负责人指明带电设备的位置  B对工作负责人交待注意事项    

C对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。  

44、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的(B),亦可因接地而放尽。  

A  电荷  B剩余电荷  C感应电荷  

45、操作时,监护人认为复送无误后,即下令:(A)  

A  对、执行  B正确、执行  C对、操作  D 正确、操作  

46、一份工作票中的非关键词的错、漏的修改不得超过(C)处,否则应予作废。  

A  1  B  2  C  3  D 4  

47、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场,应指定(C)临时代替。  

A  有经验者  B有能力着  C胜任者  D一工作人员  

48、安全带的试验周期是(B )。  

A 1年1次  B 0.5年1次  C 1.5年1次  

49、受伤者发生骨折时,应(D)。  

A背起伤员送往医院   

B等待医生前来处理    

C迅速包扎伤口,使伤员保持头高脚低的卧位  

D可就地利用木板、竹片等固定骨折处上下关节  

50、高频保护年投入运行时间应大于(C)  

A 270天  B 300天  C 330天  D360天  

51、继电保护装置应按规定投运,(C)及以上电压等级设备不允许无主保护运行,主保护全部停运,设备亦应同时停运,特殊情况下,须经主管生产领导批准。  

A 35kV  B 110kV  C 220kV  D 500kV  

52、新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护(A)  

A投入  B退出  C投入退出均可  

53、按照反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)  

A其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电    

B两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电    

C其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器供电  

54、有效接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)  

A在各自的中性点接地  

B选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地    

C只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室  

55、下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作(B )  

A高频闭锁距离保护  

B相差高频保护   

C高频闭锁负序方向保护  

56、对于采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是(B)  

A三相跳闸不重合  

B跳该故障相、延时重合该单相、后加速跳三相   

C跳该故障相、瞬时重合该单相、后加速跳三相  

57、断路器失灵保护是(C)  

A一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障  

B一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点   

C一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点  

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu
map