58、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止(C)
A系统发生振荡时母线电流差动保护误动
B区外发生故障时母线电流差动保护误动
C由于误碰出口中间继电器而造成母线差动保护误动
59、在二次侧开展工作时应认真执行继电保护安全措施票,对工作中需要断开的回路和拆开的线头,应(B)
A逐个拆开并用绝缘物包好。
B与监护人核对后,逐个拆开并用绝缘物包好。
C将需要拆开的线头统一拆开,然后逐个用绝缘物包好。
D与监护人核对后,将需要拆开的线头统一拆开,然后逐个用绝缘物包好。
60、快速切除线路任意一点故障的主保护是(C )
A距离保护 B零序电流保护 C纵联差动保护
二、多选题
1、安全标志牌是由(ACD)构成。
A 安全色 B几何图形 C图形符号 D术语
2、安全标志牌应设置在:(ABCD)
A 醒目地方 B有充足照明地方 C与安全有关的地方 D使人们看到后有足够时间来注意它所表示内容的地方
3、运行中无门的二次设备屏必须悬挂“运行中” 标志牌,以提醒工作人员(ACD)事故的发生
A 误触 B误入 C误碰 D误操作
4、(ABC)情况下填用第一种工作票。
A 在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者
B在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者
C进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者
D带电作业和在带电设备外壳上的工作
5、值班人员对继电保护及重合闸装置检修时停电要注意(ABCD)。
A 退出要检验保护及重合闸装置的出口连接片
B 退出要检验保护及重合闸装置,启动其他保护及自动装置等设备的连接片
C 断开继电保护及重合闸装置的直流电源
D 取下保护装置的专用熔断器
6、在电气设备及电气场所的工作分为(ABCD)工作。
A 全部停电 B部分停电 C不停电 D临近带电场所
7、工作负责人根据(ABC)的安全措施等情况选用办理工作票。
A 工作任务 B工作地点 C工作要求 D工作时间
8、“止步,高压危险!”标示牌悬挂要求有(ABC)
A 工作地点四周的临时遮栏或网状护栏上(面向工作人员)
B 在室内高压设备上工作,临近带电设备的通道口(面向通道入口)
C 工作地点临近带电设备的支架横梁上
9、检修充电机时,为避免蓄电池无充电机充电导致母线电压过低或消失,要注意(ABC)。
A 应投入备用充电机
B 无备用充电机时,控制检修时间,断开除保护、控制电源等重要电源外的其他直流馈线
C 认真监视蓄电池电压
10、填用第三种工作票的工作为:改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者;(ABCD)。
A 运输及装卸不需运行设备停电者
B生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者
C消防、绿化及维护不需运行设备停电者
D其他非电气工作不需运行设备停电者
11、工作许可人的安全责任有(ABCD)。
A工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件
B工作现场布置的安全措施是否完善
C停电设备有无突然来电的危险
D许可和组织验收、工作终结
12、值班负责人(值长)的安全责任除工作的必要性、检修工期是否与批准期限相符外,还有(ABCD)。
A工作票中所列内容有疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时应作补充
B工作票所列安全措施是否正确完备,必要时应补充安全措施
C指派工作许可人是否合适
D负责办理接收、延期和工作票终结手续
13、“禁止使用无线通信”标志应配置在:(BCD)
A 安全工器具室 B微机保护室 C有保护装置的高压室 D变电站主控室
14、电气设备的双重名称是(AB)。
A .设备名称 B. 设备编号 C .设备型号