31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×)
32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)
33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)
34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)
35 、电缆管( TC )和管壁较薄,其标称直径是指其内径。(×)
36 、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×)
37 、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)
38 、电缆短、牵引力小时,可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引。(×)
39 、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×)
40 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√)
41 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的。(×)
42 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上,以便固定。(×)
43 、纸绝缘电缆中,绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×)
44 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆,一般也与纸绝缘电缆一样,有一个完全密封的金属护套。(×)
45 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。(×)
46 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为 2.0mm 铜绕绑 3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反。(×)
47 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)
48 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)
49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)
50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都一样。(×)
51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√)
52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格。(×)
53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)
54 、蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。(×)
55 、电磁型过电流继电器是瞬间动作的,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。(√)
56 、感应型过流继电器的动作时限与流过的电流平方成正比。(×)
57 、气体(瓦斯)保护既能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×)
58 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×)
59 、更换高压熔断器的熔体,可用焊有锡或铅球的铜或银丝,也可用铅锡合金或银丝,也可用铅锡合金或锌制的熔体。(×)
60 、电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。(×)
61 、真空断路器适用于 35kV 及以下的户内变电所和工矿企业中要求频繁操作的场合和故障较多的配电系统,特别适合于开断容性负载电流。其运行维护简单、噪声小。(√)
62 、并联电容器组允许在 1.1 在倍额定电压长期运行,允许超过电容器额定电流的 30% 长期运行。(√)
63 、感应型过流继电器兼有电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能。它不仅能实现带时限的过电流保护,而且可以实现电流速断保护。(√)