导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 电力>>正文

变电运行专业技能竞赛试题

  
评论: 更新日期:2009年08月27日

1.26、三绕组变压器的零序保护是(   )和保护区外单相接地故障的后备保护
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。

1.27、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(   )。
(A) 有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。

1.28、中央信号装置按其复归方法分为(   )。
(A)就地复归; (B)中央复归; (C)就地复归和中央复归;  (D)三种都不对。

1.29、变压器差动保护范围为(   )。
(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。 
1.30操作票应根据值班调度员或(   )下达的操作计划和操作综合令。
(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。

1.31、变压器的绝缘老化程度与温度有关。变压器的绝缘纸在80—140oC的范围内,温度每升高6oC,其绝缘寿命将要减少(   )即所谓的绝缘寿命六度法则。 
(A)、1/2            (B)、1/3   
(C)、1/4            (D)、2/3

1.32、主变差动保护用的电流互感器装设于断路器母线侧的目的是      (   )
(A)、提高保护的灵敏度    (B)、减小励磁涌流
(C)、扩大保护范围           (D)、都不是
1.33、35kV验电笔进行交流耐压试验时所加的交流耐压为(   ),时间为5分钟。
(A)、75kV                 (B)、85kV  
(C)、95kV                 (D)、105Kv

1.34  因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由(   )方进行调查、统计上报。
(A)承包方   (B)第三方   (C)发包方     (D)上级部门

1.35  110kV及以上电网失去稳定未构成特重大电网事故者应定为(   )。
(A)设备一类障碍        (B)A类一般电网事故  
(C)B类一般电网事故     (D)电网一类障碍

1.36  当线路传输功率大于自然功率(   )。
(A)即不送出也不消耗无功功率   (B)向系统送出无功功率   (C)消耗系统无功功率

1.37  距离保护II段的动作时间(   )。
(A)较距离I段动作时限增加一个延时△t   (B)较相邻线路的I段动作时限增加一个延时△t   (C)为固有动作时间增加延时△t     (D)为固有分闸时间

1.38  在Y,d11接线组的三相变压器中,如果角接的三相线圈中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(       )。
       A、接线组别改变;B、烧毁线圈;C、变比改变; D、铜损增大。

1.39  三绕组升压变压器绕组由里向外排列顺序是(   )。
(A)高压,中压,低压    (B)低压,中压,高压
(C)中压,低压,高压    (D)低压,高压,中压

1.40  在发生非全相运行时,应闭锁(   )保护。
(A)零序III段    (B)零序灵敏I段    (C)零序不灵敏I段    (D)高频方向保护

1.41  SF6气体在电弧作用下会产生(   )。
(A)低氟化合物    (B)氟气    (C)气味    (D)氢气

1.42  新投运电容器组应进行(   )合闸冲击试验。
(A)3次    (B)5次    (C)7次    (D)1次

1.43  中国南方电网公司第一号令指出安全生产是关系(   )的大事。
(A)公司安全    (B)公司生命线    (C)五省区经济发展    (D)国计民生

1.44  施工队伍超过(   )人应配备专职安全员。
(A)300;   (B)100;  (C)30;  (D)20;

1.45  在绝缘预防性试验中,属于破坏性试验的是(   )。
(A)局部放电试验;   (B)泄漏试验:   (C)介质损耗角试验;  (D)交流耐压试验;

1.46 直流系统正极接地电压不得超过额定母线电压的(   ), 负极接地电压不得超过额定母线电压的(   ), 否则应及时进行检查处理。
(A)80%,80%;   (B)65%,65%;  (C)60%,60%;  (D)50%,65%;

1.47  电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(   )。
(A)2%-5%;   (B)3%-5%;  (C)5%-10%;  (D)5%-8%;

1.48距接地体的跨步电压变化距离(   )。
(A)10米以外为0; (B)20米以外为0,越接近接地体越大;   (C)30米以外为0; (D)15米以外为0, 越接近接地体越小;

1.49  断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(   )。
(A)防止灯炮过热;  (B)补偿灯炮额定电压;  (C)限制通过跳合闸线圈电流; (D)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;

1.50  高压配电装置的操作走廊宽度应为(   )。
(A)1米; (B)1-1.5米;(C)1.5-2米; (D)2-2.5米;

1.51  电源频率增加时,电流互感器的变比误差和角度误差将(   )。
均减少; (B)变比误差增大, 角度误差减少;(C)均增大; (D)变比误差减少, 角度误差增大;

1.52  一个理想电压源,当(   )时,有V=e。
(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。
 
1.53  三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(   )。
(A)1;   (B)√3;  (C)√2;  (D)  1/√3。

1.54  电流互感器的二次侧应(   )。
(A) 没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。

1.55  微机保护的三种工作状态是指运行状态、调试状态和(   )。
(A)不正常工作状态    (B)不对应状态    (C)故障状态  

1.56  变压器的最高运行温度受(   )耐热能力限制。
(A)绝缘材料    (B)金属材料    (C)铁芯    (D)绕组

1.57  压器油酸价指(   )。
(A)酸的程度            (B)油的氧化速度 
(C)油分子中含羟基多少  (D)油分子中各原子化合价

1.58  温度上升,对晶体三极管的影响是(   )
(A)放大倍数β不变;   (B)放大倍数β减小;  (C)放大倍数β增大;  (D)放大倍数β不确定;

1.59  三相桥式整流电路的二极管导通时间是(   )周期。
(A)1/3;   (B)1/6;  (C)1/2;  (D)1/4;
1.60  在负载电阻RL电流相同的情况下,组成的逆向电压(   )。
(A)单相全波整流比桥式整流小一倍; (B)单相全波整流比桥式整流大一倍;(C)单相全波整流比桥式整流大两倍; (D)单相全波整流和桥式整流相同;

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu