2、判断题(40题,每题0.5分,共20分,答案填如括号中,对的打“√”,错的打“×”)
2.1、所有的PT二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。 ( )
2.2、220KV及以上系统线路保护的双重化是指两套保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立,有各自的选相功能,断路器有两个跳闸线圈,有两套独立的保护专(复)用通道。 ( )
2.3、变压器差动保护对主变绕组匝间短路没有保护作用。 ( )
2.4、在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少;如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。 ( )
2.5、断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。 ( )
2.6、为防止差动保护误动作,在对变压器进行冲击试验时,应退出差动保护,待带负荷侧极性正确后,再投入差动保护。 ( )
2.7、理想电压源与理想电流源可以等效变换 ( )
2.8、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。 ( )
2.9、重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作断开断路器,再进行重合。 ( )
2.10、并联电抗器的无功功率大小取决与线路电压的高低。 ( )
2.11、南网公司《电力生产事故调查规程》对输电线路发生的故障,定为管辖线路单位的事故。( )
2.12、南网公司《电力生产事故调查规程》规定:凡因覆冰、风灾。水灾、地震、泥石流、雷击等自然灾害发生的事故,不应中断安全记录。 ( )
2.13、资质符合要求的外单位承包方工作人员张三,在某变电站工作时不听值班员劝阻,越过遮拦爬上高压带电设备造成的事故,属于电力生产人身事故。( )
2.14、南方电网公司一号令要求高度重视系统高频震荡问题。 ( )
2.15 并联电抗器的无功功率大小取决与线路电压的高低。 ( )2.16、在发生人身角电事故时为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 ( )
2.17、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,通至接高压室的门全部闭锁。 ( )
2.18、一只电容量为2000μF,耐压500V的储能电容器,可以用20只100μF,耐压500V的电容器并联去等效代替。 ( )
2.19、串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。 ( )
2.20、电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。 ( )
2.21、当电气触头刚分开时触头间会产生很强的电场强度。 ( )
2.22、安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。( )
2.23、性无功功率的电流向量超前电压向量900,容性无功功率的电流向量滞后电压向量900。( )
2.24、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。( )
2.25、隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。 ( )
2.26、电力系统继电保护装置的基本要求是:快速性、灵敏性、可靠性、正确性( )
2.27、直流系统中,无论哪一极对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。 ( )
2.28、操作时,如隔离开关没有合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。 ( )
2.29、事故抢修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。( )
2.30、变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。 ( )
2.31 所谓正弦交流电的有效值就是它的瞬时值对时间的均方根值。 ( )
2.32 运算放大器的输入端有同相输入端和反相输入端两类。 ( )
2.33 电流互感器一次和二次绕组之间的极性应按加极性原则标注。 ( )
2.34 在80%额定电压下,重合闸继电器充电10s,应可靠地动作。 ( )
2.35 因为SF6气体比空气重,室内SF6配电装置通风口应设在房间下方。 ( )
2.36 蓄电池容量用放电电流和放电时间(Ah)衡量,因此增大放电电流,放电时间成比例减小。 ( )
2.37 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。 ( )
2.38 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。 ( )
2.39 避雷器与被保护的设备距离越近越好。 ( )
2.40 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。( )
3、简答题(10题,每题2分,共20分)
3.1、南方电网公司所属单位安全生产的总体目标是什么?
3.2、南网公司的安全生产工作的理念和信念是什么?
答:
3.3、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
3.4、使电弧熄灭一般采取哪些措施
3.5、电网运行的基本原则是什么?
3.6、为什么不允许在母线差动保护用的电流互感器的两侧挂接地线(或合接地开关)?若非两侧接地不可,怎么办?
3.7、变压器的励磁涌流有哪些特点?
3.8 小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
3.9 怎样确定电流互感器极性的正确性?
3.10 并联电容器中串联小电抗的作用是什么?
4、 计算题(2题,共13分)
4.1、一台110kV/11kV,40MVA电力变压器,阻抗压降(短路电抗)u k=10.5%,接在短路容量为8000MVA的母线上。计算发生11kV出口短路时的短路电流。如果该变压器接在无限大系统,短路电流会大多少倍?(8分)
4.2 某变电站有两台变压器其数据为:
NO1 SN=3200KVA,U1N/U2N=35/6.3KV,UK%=6.9
NO2 SN=5600KVA,U1N/U2N=35/6.3KV,UK%=7.5
试求:两台变压器并联运行时输出负载为8000KVA时,每台变压器各分担多少负载。(5分)
5、识图题 (8分)
5.1请分析下图的工作原理(说明:LK在“自动”位置时,1-2接点接通,在“手动”位置时,5-6接点接通,1ZK、2ZK为空气自动开关)