45.二极管具有单向导电性,当二极管加正向电压时,也就是二极管的P区接高电势,N区接低电势时,二极管导通。(  )

答案:答案: (√)

46.双星形接线的补偿电容器,采用零序电流平衡保护,要求每个星形三相间平衡即可。(  )

答案:答案: (√)

47.现有GN5─6/400隔离开关应配操作机构CS6─1。(  )

答案:答:(×)

48..GN2─10型隔离开关, 动触头进入静触头的深度应不小90%。 (  )

答案:答:(√)

49.接地体的埋设深度,要求应不小于0.6米。(  )

答案:答:(√)

50.110kV断路器在合闸状态整体测试各相对地的绝缘电阻值应为3000MΩ。(  )

答案:答:(√)

51.用万用表测量电容器的绝缘电阻时,应先将电容器进行放电,以免将万用表烧坏。(  )

答案:答:(√)

52.用隔离开关可以开合励磁涌流不超过5A的空载变压器。(  )

答案:答:(×)

53.液压机构蓄压筒检修完后应注入少量10#航空液压油,其目的是起润滑作用。(  )

答案:答:(×)

54.35kV油断路器大修后作交流耐压的标准是85kV一分钟。(  )

答案:答:(√)

55.110kV油断路器大修后作交流耐压的标准是225kV一分钟。(  )

答案:答:(√)

56.液压机构油泵电机从零开始打压至额定压力所用的时间应不超过3~5分钟。(  )

答案:答:(√)

57.电容储存的电场能量只与它的电容值和电压有关。       (   )

答案:答:(√)

58.绝缘油的闪点低于1250C为合格。                 (   )

答案:答:(×)

59.运行中绝缘的化学分析中酸值指标不应大于0.1mg(K0 )/g油。

(   )

答案:答:(×)

60.避雷器与保护设备的距离越近越好。               (   )

答案:答:(√)

61.高压断路器的底座和外壳35KV以上必须接地。 (   )

答案:答:(×)

62.线路电压损失一般不大于5%Ue。               (   )

答案:答:(√)

63.工作人员进入SF6配电室必须先通风15分钟,并用检漏仪测

量SF6含量。                                (   )

答案:答:(√)

64.变压器有载调压装置的切换开关承担负载电流的任务。(   )

答案:答:(√)

65.电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线线压。     (   )

答案:答:(×)

66.在安装接线图中,用相对编号法表的设备端子的相互连接。

(   )

答案:答:(×)

67.在正弦电路中,容抗与频率成反比,感抗与频率成正比。(   )

答案:答:(√)

68。三相四线制的不对称电路中,一相负荷短路,另两相仍可正常工

作。                                              (   )

答案:答:(√)

69.将长度为L的导线均匀拉长为2L,其阻值也为原阻值的2倍。

(   )

答案:答:(×)

70.硅稳压管的反向特性曲线越陡,稳压效果越好。        (    )

答案:答:(√)

71.电气设备的金属外壳接地是工作接地。                (    )

答案:答:(×)

72.消弧线圈的特点是电阻值和感抗值均很大。            (    )

答案:答:(×)

73.油开关油面过高或过低,当遮断故障电流时,都可能引起爆炸。

(    )

答案:答:(√)

74.信号回路分为预告信号回路和灯光信号回路两种。   (    )

答案:答:(×)

75.不同牌号、不同种类的油可以混合使用,但要进行混油试验。

(    )

答案:答:(√)

76.在正弦电路中,无功功率表示的是储能元件与电源之间的交换的功

能,而不是消耗的功率。                               ( )

答案:答:(√)

77.工作人员进入SF6配电室,应尽量避免一人进入,不准一人进行

检修。                                           (   )

答案:答:(√)

78.断路器灯光监视控制回路中,绿灯闪光,说明断路器自动跳闸。

(   )

答案:答:(×)

79.定时限过流保护的动作时限与短路电流有关。       (   )

答案:答:(×)

80.消弧线圈的二次线圈只用于测量回路。             (   )

答案:答:(√)

81.谐振过电压是由于操作引起电力系统状态突变而产生的过电压。

(   )

答案:答:(×)

82.双母线接线方式的特点是在检修母线时,必须中断用户供电。

(   )

答案:答:(×)

83.中性点直接接地系统用于110KV及以上电网。   (   )

答案:答:(√)

84.线损率是供电过程中耗用和损失电量占供电量的比率。(   )