81、电气绝缘安全用具有哪两大类?
答:有基本安全用具和辅助安全用具两大类。
基本安全用具是指绝缘强度在长期接触带电部分工作的情况下,能可靠地承受设备工作电压的用具。如绝缘杆、携带型电压指示器等。辅助安全用具是指主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的安全用具。如绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘台和绝缘垫等。
82、触电对人体有哪些伤害?
答:两种伤害,即电击和电伤。
电击是指电流通过人体时所造成的内伤,会导致死亡。电伤也叫电灼,指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。往往在肌体上留下伤痕,甚至造成截肢。
83、引起人身触电的原因主要有哪些?如何防止发生人身触电事故?
答:主要原因有:缺乏电气安全知识和安全用电常识、违反规程、设备不合格,维修不善以及由于自然灾害等因素。
为防止人身触电事故的发生,应在低压电网中装设漏电保护装置;保持电气设备绝缘完好,定期测试绝缘电阻值。设备接线必须正确无误。设备的金属外壳必须有良好的保护接地措施。
84、触电伤员脱离电源后应如何处理?
答:(1)触电伤员若神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要使其站立或走动。
(2)触电伤员若神志不清者,应就地仰面平躺,且确保气道畅通,并用5秒钟时间呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员的头部呼叫伤员。
(3) 需要抢救的伤员,应立即就地用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,并设法联系医疗部门接替救治。
85、什么是带电作业?
答:采用一定的绝缘工具或采取等电位作业方式等,直接在带电设备上所进行的工作叫带电作业。
86、装设接地线的保护作用是什么?应遵循什么原则?
答:其保护作用是:
(1) 可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳开。
(2) 可以限制发生突然来电时设备对地电 压的升高。
装设接地线的原则是:
(1) 对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。
(2) 当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。
(3) 进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。
87、工作许可人(值班员)的安全职责是什么?
答:(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
(2)工作现场布置的安全措施是否完善;
(3) 负责检查停电设备有无突然来电的危险;
(4) 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
88、工作监护制的目的是什么?
答:使工作人员在工作过程中得到监护人一定的指导和监督,及时纠正一切不安全的动作和其他错误做法,这在靠近有电部位及工作转移时更为重要。
89、工作监护制的主要内容是什么?
答:(1)工作监护人由工作负责人担任,当施工现场用一张工作票或安全措施票分组到不同工作地点工作时,各小组监护人可由工作负责人临时指定。
(2)工作监护人必须始终在工作现场,对工作人员的工作认真监护,及时纠正违反安全的行为。
(3)为确保施工安全,工作负责人可委派一人或数人在指定地点负责看守任务。看守人员要坚守工作岗位,不得擅离职守,只有得到工作负责人下达“已完成看守任务”命令后,方可离开看守岗位。
90、验电时应遵守哪些规定?
答:(1)在停电设备的各个电源端或停电设备的进出线处,必须用合格的验电器进行验电。验电前应先在带电设备上进行试验,以验证验电器是否完好,然后在验电设备的U、V、W三相和中性线导体上,逐相明确无电压。
(2)不得以设备分合位置标示牌的指示、母线电压表指示零位、电源指示灯泡熄灭、电动机不转动、电磁线圈无电磁响声及变压器无响声等,作为判断设备已停电的依据。
(3)检修开关、刀开关或熔器时,应在断口两侧验电。杆上电力线路验电时,应先验下层,后验上层;先验距人体较近的导线,后验距人体较远的导线。
91、在低压电气设备上进行停电工作时应采取什么安全措施?
答:(1)填用工作票或口头联系;
(2)停电;
(3)使用防护用具。
92、在高压回路上工作,必须遵守些什么?
答:(1)填用工作票或口头、电话命令;
(2)至少两人在一起工作;
(3)完成保证安全的技术措施和组织措施。
93、工作地点,必须停电的设备是哪些?
答:(1)检修设备;
(2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于《安规》中表2规定的设备;
(3)在44KV以下的设备上工作,上述安全距离虽大于《安规》中表2规定,但小于《安规》中表1规定,同时又无安全措施的设备;
(4) 带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
94、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应遵守哪些规定?
答:(1)必须由有经验的人担任;
(2)工作人员必须特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内;
(3)工作时站在绝缘垫上,不得同时接触两极或一极的接地部分,也不能两人同时一起工作。
95、安全用电检查的主要工作是什么?
答:(1)对用户执行部颁的各种电气规程,对用户进行定期的和专项的安全用电检查,帮助用户尽快消除不安全因素。
(2)参加用户重大电气设备损坏和人身触电伤亡事故的调查。督促用户落实防止事故的对策。
(3)审查用户新建、扩建的电气设计文件和资料。进行接电前、接表前的检查。
(4)检查电度计量和用户继电保护装置,保证正常运行。
(5)协助用户共同加强对用户电工的管理,搞好安全技术培训和技术考核工作。
96、什么设备和场所必须安装漏电保护器?
答:必须安装漏电保护器设备和场所有:
(1) 属于1类的移动式电气设备及手持式电动工具。
(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备。
(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备。
(4) 临时用电的电器设备。
(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路。
(6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。
(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
(8) 安装在水中的供电线路和设备。
(9) 医院中直接接触人体的医用电气设备。
对于一旦发生漏电时会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器。
97、使用安全用具应注意哪些事项?
答:(1)每次使用前必须认真地进行外观检查。
(2)检查前应擦拭干净,以免得出错误结论。
(3)使用完要擦拭干净放到固定位置,并应有专人妥善保管。
98、高压验电器如何使用?
答:(1)必须注意高压验电器的额定电压和被检验电气设备的电压等级要相适应。(2)操作人员应戴绝缘手套,手握在罩护环以下的握手部分。先在有电设备上进行检验。检验时应渐渐移近带电设备至发光或发声为止。
(3)验电时也应同样渐渐地向设备移近,直到直接触及到设备导电部分一直无光声指示,则判定为无电。反之,如移近过程中突然有发光发声指示,应立即停止验电。
99、电力安全标示牌常用的有哪几种?
答:“禁止合闸,有人工作!”、“禁止合闸,线路有人工作!”、“在此工作!”、止步,高压危险!、“从此上下!”、“禁止攀登,高压危险!”,共六种。
100、“止步,高压危险!”标示牌,对牌的颜色、字样有何要求?应悬挂在什么处所?
答:牌的颜色必须是白底红边,牌的字样必须是黑字,有红色箭头。应挂在施工地点临近带电设备的遮栏上;室内工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;高压试验地点;室外构架上;工作地点临近带电设备的横梁上。
101、高空作业安全用具有哪些?
答:(1)登高用具,如升降板和脚扣。
(2)安全带和安全腰绳。
(3)安全帽。
102、电气设备操作的安全技术规定有哪些?
答:(1)断路器、隔离开关的停送电操作顺序。停电时按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸应按上述相反的顺序操作。
(2)配电变压器停送电操作。送电先合两边相跌落熔断器,后合中相。停电先拉中相,后拉两边相。
(3)发生带负荷拉隔离刀闸时,不论情况如何,均不允许将错拉的隔离开关再重新合上。
(4)严禁用隔离开关拉开接地故障电容器、电压互感器及避雷器等。
(5)电气设备停电后,由于随时有未得到通知而突然来电的可能,在未做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏。
103引起电气火灾的原因有哪些?
答:(1)短路;
(2)过负荷;
(3)接触不良;
(4)铁芯发热;
(5)散热不良;
(6)设备工作温度高;
(7)电弧与电火花;
网友评论 more