104怎样安装和拆出接地线?
答:(1)安装或拆除接地线时都要查明线路上无电后,在监护人监护下,由技术熟练的电工进行操作。
(2)安装时,应先接地端,后接导体端。在多层线路上,应先安装低压后接高;先安装中性线,后安装相线;先装下层后装上层。拆除接地线时则与此程序相反。
(3)装拆都应使用绝缘杆。
(4)在带有电容器的设备上安装时应先对设备进行放电。
(5)接地线应采用截面不小于25平方毫米的多股裸铜芯线,使用专用线夹固定在导线上,禁止使用缠绕方式进行接地或短路。
(6)接地线与检修设备之间不应有熔断器或开关。
105什么叫反送电?有什么危害?
答:并网小水、火电厂在电力网停电检修期间由于违章操作造成向电力网送电,称为反送电。反送电不仅影响电力网安全运行,还可能造成人员伤亡。
106、什么叫保护接中性线?
答:为防止因电气设备绝缘损坏而使人遭受触电的危险,将电气设备的金属外壳与接地的变压器中性线相连接,叫保护接中性线(也叫保护接零)。
107、接地网的接地电阻不合格有什么危害?
答:接地网起着“工作接地”和“保护接地”双重作用,电阻过大时,危害有:
(1) 当发生接地故障时,可能使其他两相和中性线遭到破坏。
(2) 在雷击和雷电波袭入时,由于电流很大,使附近的设备遭受威胁。
因此,要求接地装置的接地电阻要在一个允许范围之内。
108、季节性安全检查的内容是什么?
答:(1)防污检查:检查重污秽区反污措施的落实。
(2)防雷检查:在雨季到来之前,检查设备接地系统、避雷针、避雷器等设备的完好性。
(3) 防汛检查。
(4) 防冻检查。
109、哪些行为属于违章用电?
答:(1)擅自改变用电类别。
(2)擅自超过合同约定的容量用电。
(3)擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备。
(4)未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。
110、哪些行为属于窃电行为?
答:(1)在供电企业的供电设施上擅自接线用电。
(10) 绕越供电企业的用电计量装置用电。
(11) 伪装或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电。
(12) 故意损坏供电企业用电计量装置。
(13) 故意使供电企业的用电计量装置不准或者失效。
(14) 采用其他方式窃电。
111、什么是营业电费差错?
答:营业电费差错是指在电费抄表、核算过程中出现错、漏现象而造成电量多计或少计,电费各加价费用多收或少收。
112、营业电费差错类别如何划分?
答:一类差错:一次差错造成电量差错在10万KWH及以上或金额差错在5万元及以上者(含电费违约金)。
二类差错:一次造成电量差错在5万KWH及以上或金额差错在2万元及以上者(含电费违约金)。
三类差错:一次造成电量差错在5万KWH以下或金额差错在2万元以下者(含违约金)。
113、出现营业电费差错如何处理?
答:发生差错应按差错类别记入“营业电费差错台账”并组织有关人员进行调查、处理。营业差错的处理应与责任人的经济利益挂钩,并按“营业工作责任事故的认定及处罚规定”执行。
114、电能计量装置常见故障差错现象有哪些?
答:主要是互感器变比差错、电能表与互感器接线差错、倍率差错、电能表机械故障与电气故障(包括卡字、倒转、擦盘、跳字、潜动)、电流互感器开路或匝间短路、电压互感器断熔丝或二次回路接触不良、雷击或过负荷烧表、烧互感器、因计量标准器不准而造成的大批量电能表、互感器重新检定。
115、答火前的检查应包括哪些内容?
答:答火前应对用户电气工程、各项规章制度等全面地、系统地进行检查。内容包括:
(1)根据审核批准的图纸检查设备的安全。
(2)施工工艺是否合格。
(3)各项调试记录及合格证。
(5) 保证安全的闭锁装置必须齐全。
(6) 配备足够的、合格的电工。
(7) 安全工具齐全。
(8) 备有必要的消防器材。
(9) 通信装置是否满足要求。
(10) 签订“供用电合同”和“调度协议”。
116、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(热备用及冷备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
117、什么叫冷备用?什么叫热备用?
答:冷备用是指安全措施已拆除,设备已具备运行条件,但隔离开关未合入的备用;热备用是指断路器一经合闸,设备即转入运行状态的备用。
118、倒闸操作前应做好哪些准备工作?
答:(1)接受操作任务。
(2)确定操作方案。
(3)填写操作票。
(4)准备操作用具及安全用具,并进行检查。
119、操作监护制在执行中有哪些要求?
答:(1)倒闸操作必须由两人进行。
(2)操作前应进行模拟预演。
(3)每进行一项操作都必须遵循“唱票——对号——复诵——核对——操作”五个程序。
(4)操作必须按顺序执行,不得跳项或漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。
(5)除非发生特殊情况,不要随便更换操作人或监护人。
(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作。
全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。
120、电力安全注意事项应包括哪些内容?
答:(1)所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。
(2)任何设备上的标示牌,除原来放置的人员和负责的运行值班人员外,其他任何人不准移动。
(3)湿手不准去触摸电灯开关和其它电气设备。
(4)遇有电气设备着火,应立即将有关设备的电源切断。
(5)发现触电应立即切断电源并使触电人脱离电源。
(6)使用工作照明灯应采用安全电压,进出线不得互换。
(7)高压设备发生接地故障时不得接近安全距离。
(8)雷雨天气,不得靠近避雷器、避雷针。
121、“检修设备停电”的内涵是什么?
答:必须把各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。
      必须同时将和其有电气连接的其它任何运行中的星形接线设备的中性点断开。
122、对混凝土式水工建筑物的检查应包括哪些内容?
答:(1)检查建筑物表面及输水洞和廊道内有无裂缝、脱壳、松软、侵蚀、、磨损及钢筋裸露等现象。
(2)检查建筑物本身以及地基两岸有无渗漏现象,伸缩缝、止水片和缝间填料有无损坏流失情况等。
123、什么叫水轮机飞逸转速?有什么危害?
答:当系统发生故障使发电机突然甩去全部负荷,此时调速器又有故障至使水轮机导叶不能关闭,导致机组转速升高,超过额定转速,当输入的水流能量与机组的机械磨擦损失相平衡时,机组转速出现一个相对稳定的最大值,此时的水轮机转速称为飞逸转速。 机组出现飞逸转速时,转动部件的离心力急剧增加,从而增加了它的振动和摆度,甚至大大超过规定的允许值,可能引起转动部分与静止部分的碰撞而使部件遭受破坏。
124、机组装设了哪些水力机械保护?
答:(1)作用于停机的水力机械保护有轴承过热(包括推力、上下导和水导轴承温度上升到事故温度)、低油压事故等。
(2)作用于发信号的水力机械保护有轴承温度升高(包括推力、上下导和水轮机金属导轴承温度升高到报警温度)、制动闸未下落,机组轴承油面不正常(包括推力、上下导轴承任一一个油槽油面升高或降低到整定极限值)和剪断销剪断等故障。