二、填空题 (共10题,每题2分,共20分)
1、转动设备的外露部分必须安装(防护罩和其他防护设施),露出的轴端必须装设防护罩,禁止在设备转动时,取下护罩或其他防护设施。
2、使用砂轮磨削时应戴(防护眼镜),不准使用砂轮的(侧面)磨削工件。
3、在金属容器、地沟、井室等潮湿的地方应使用( 12 )伏的行灯照明。
4、高温管道、容器、阀门等设备应进行保温,当室温在25℃时其保温层的表面温度不应超过( 50 )℃。
5、安全电压的等级系列为42伏、( 36 )伏、(24 )伏、(12 )伏和(6)伏。
6、发现有人触电应首先( 断开电源 ),然后( 进行急救 )。
7、所有电气设备的外壳应有良好的( 接地装置 ),使用中(不准 )将其拆除。
8、遇到电气设备着火,应首先( 将有关设备的开关切断 )然后再(进行灭火 )。
9、扑救可能带电的设备火灾,应使用(干粉)灭火器、(二氧化碳 )灭火器和(1211 )灭火器。禁止使用(泡沫)灭火器。
10、无论在运行中或停止运行中,禁止在皮带上或其他有关设备上(站立、跨越及传递各种工具)。皮带的中段应设置天桥,穿越皮带必须通过天桥。
三、判断题 (共15题,每题1分,共15分)
1、职工对领导违反安全规程的指令应当无条件服从,出现问题由领导承担责任(× )。
2、当设备异常运行可能危及人身安全时,工作人员无权自行决定停止其运行,必须先请示分管领导( × )。
3、工作负责人和工作许可人可以由一个人担任( × )。
4、现场安全工作规程只是规范一线工作人员的行为准则,与管理人员没有直接的关系(× )。
5、电流对人体的伤害程度与电流大小、电压高低、有直接关系,而与时间长短无关(× )。
6、红色为禁止标志,黄色为警告标志(√ )。
7、任何工作人员进入现场应戴安全帽,控制室、更衣室、休息室除外(√ )。
8、现场的安全警示标志,除了原放置人员外,任何人不准将其随便移动或摘除(× )。
9、在金属容器、地沟等比较潮湿的地方使用电动工具,应使用安全电压或接漏电保护开关(√ )。
10、氧气瓶可以放倒使用,而乙炔瓶不允许放倒使用( × )。
11、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。(√ )
12、建筑施工现场常采用42V和36V的安全电压作为照明用。( × )
13、三级配电是指总配电箱---分配电箱—--开关箱。(√ )
14、开关箱中必须装设漏电保护器。(√ )
15、手持电动工具的电源线可以根据需要接长或拆换。(× )
四、简答题(共5题,每题6分,共30分)
1、什么是安全“三宝”? 答:安全帽、安全带、安全网
2、什么是“四口”? 答:指楼梯口、电梯井口 、预留洞口、通道口
3、什么是“五临边”?
答:阳台周边,屋面周边,楼层周边,上下跑道、通道两侧边,卸料料平台外侧边
4、什么是安全生产“三违章”? 答:违章指挥,违章操作,违反劳动纪律
5、什么是电箱的“六个一”? 答: 一机一闸一漏一箱一门一锁
五、问答题(共1题,15分)
简述心肺复苏法的操作步骤
1)判断意识; (2)如无反应,立即呼救; (3)仰卧位,置于地面或硬板上; (4)开放气道,清理口腔异物; (5)判断有无呼吸; (6)如无呼吸,立即口对口吹气2次; (7)保持头后仰,另一手检查颈动脉有无搏动; (8)如有脉搏,可仅做口对口人工呼吸; (9)如无脉搏,立即进行胸外心脏按压; (10)每按压15次,口对口吹气2次,然后重新定位,再按压15次,如此反复进行; (11)心肺复苏开始1分钟,或者连续操作四个循环后,检查一次呼吸和脉搏、瞳孔变化, 以后每进行4~5分钟检查一次,每次不超过5秒钟。