38.什么叫防火分隔物?常用的防火分隔物有哪些?
答:防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小空间的物体。
    防火分隔物一般用在防火分隔墙上,或通风、排烟系统管道上,以防止火灾的扩大蔓延。
    常用的防火分隔物有:
    ①防火墙。防火墙是由不燃材料制成,直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上,具有耐火性的墙。防火墙的耐火极限,目前《建规》规定是4小时,《高规》的规定为3小时;
    ②防火门。在一定的时间内,能耐火、隔热的门。这种门通常用在防火分隔墙、楼梯间、管道井等部位,阻止火势蔓延和烟气扩散。防火门按其所用的材料可分为钢质防火门、木质防火门和复合材料防火门。按耐火极限可分为甲级防火门(1.2h)、乙级防火门(0.9h)、丙级防火门(0.6h);
    ③防火窗。在一定时间内,能耐火、隔热的窗。它通常装在防火墙或防火门上;
    ④防火卷帘。这种卷帘,在一定时间内能耐火。它通常用在设防火墙有困难的自动扶梯、中庭等开口部位,起隔火、隔热作用;
    ⑤防火阀和排烟防火阀。防火阀安装在通风、空调系统的送风、回风管道上,平时处于开启状态,火灾时,当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内能满足耐火要求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀安装在排烟系统管道上,当管道内气体温度达到280℃时,自行关闭,起阻火隔烟作用。
39.建筑物内为什么要划分防烟分区?
答:大量资料表明,火灾现场人员伤亡的主要原因是烟害所致。发生火灾时首要任务是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域内,并迅速排出室外。为此,在设定条件下必须划分防烟分区。设置防烟分区主要是保证在一定的时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并进而加以排除,从而达到有利人员安全疏散,控制火势蔓延和减小火灾损失的目的。
40.怎样划分防烟分区?
答:防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面积、楼层划分:
    ①按用途划分
    对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区。按此种方法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道、电气配管、给排水管道以及采暖管道等穿墙和楼板处,应用不燃烧材料填塞密实。
    ②按面积划分
    在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层,一般形状相同、尺寸相同、用途相同。不同形状和用途的防烟分区,其面积也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排烟设施。
    ③按楼层划分
在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太相同,如高层旅馆建筑,底层多布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。火灾统计资料表明,底层发生火灾的机会较多,火灾概率大,上部主体发生火灾的机会较小。因此,应尽可能根据房间的不同用途沿垂直方向按楼层划分防烟分区。
41.什么形式的疏散楼梯更利于人员疏散?
答:楼梯是楼层建筑垂直交通工具,是安全疏散的重要通道。根据防火要求,可将楼梯间分为开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯间四种形式。
    (1)开敞楼梯间
    敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。敞开楼梯间在低层建筑中广泛采用。由于楼梯间与走道之间无任何防火分隔措施,所以一旦发生火灾就会成为烟火蔓延的通道,因此,在高层建筑和地下建筑中不应采用。
    (2)封闭楼梯间
    封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。
封闭楼梯间的设置要求:
①楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置;
②高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启;
③楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道的房间隔开。
3)防烟楼梯间
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
防烟楼梯间的设置要求:
①楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊;
②前室的面积,对公共建筑不应小于6m2,与消防电梯合用的前室不应小于10m2;对于居住建筑不应小于4.5m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于6m2;对于人防工程不应小于10m2
③前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
4)室外疏散楼梯
室外疏散楼梯是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使用。
室外疏散楼梯的设置要求:
①楼梯及每层出口平台应用不燃烧材料制作。平台的耐火极限不应低于1h;
②在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段;
③楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。
综上所述,防烟楼梯间防烟效果最好,更有利于人员疏散,其次是室外疏散楼梯、封闭楼梯间,开敞楼梯间不能隔烟阻火,不利于人员疏散。
42.高层建筑为什么要设消防电梯?
答:普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:
①一类公共建筑;
②塔式住宅;
③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
④高度超过32米的其它二类公共建筑。
43.公共建筑的疏散门为什么应向疏散方向开启?
答:公共建筑的人员较多,疏散门是人员安全逃生的必经之地,发生火灾时,惊慌失措的人流会造成拥挤而无法打开疏散门,只有当疏散门朝疏散方向开启,既使人流在疏散门口拥挤也能很快把门推开,迅速撤离到安全地带,所以公共建筑的疏散门应采用平开门,并向疏散方向开启,而不应使用侧拉门、转门、吊门等。疏散门的最小宽度一般不应小于0.9米。
44.为什么超过100米的高层建筑要设直升飞机停机坪?
答:超过100米的建筑,一般层数都较多,容纳的人员多,人员疏散一般通过楼梯向室外疏散。在这样的建筑中,处于较高层的人员,如果要疏散到室外,需要走过较多楼层,花较多时间,特别是处在着火层的上层部分,如果楼梯被火烟封死,人员就无法通过楼梯向下疏散,只有朝屋顶上跑,设置直升飞机停机坪,就是为了在火灾情况下利用直升飞机在屋顶救人,减少人员伤亡,故《高规》规定,超过100米的建筑宜设直升飞机停机坪。
45.哪些厂房应采取防爆措施?
答:具有爆炸危险的甲、乙类厂房应采取防爆措施。
厂房防爆可采用轻质屋盖、轻质墙体,易于泄压的门、窗作为防爆泄压设施。
厂房的泄压面积与厂房体积的比值(m2/m3),一般宜采用0.05~0.22;体积超过1000 m3的建筑,比值可适当降低,但不宜小于0.03 m2/m3
46.高层建筑为什么要设置消防车道?
答:消防车道是消防车救火、通行的专用道路。高层建筑发生火灾,如果没有消防车道,消防车就无法接近建筑物,无法进行火灾扑救。故高层建筑应设消防车道。
    高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。
    消防车道的宽度不应小于4米。消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,距路边不应超过2米。
47.高层建筑室内消火栓为什么应采用同一型号规格?
答:高层建筑依靠室内自救为主,室内消火栓是高层建筑重要的灭火设施,如果各楼层不采用统一的规格型号,火灾时,各楼层的水枪、水带不能互用,必然影响火灾扑救,故室内消火栓应采用统一规格型号,具体要求是:
    ①消火栓的栓口直径为65MM;
    ②水带长度不应超过25M;
    ③水枪喷嘴口径不应小于19MM。
48.高层建筑为什么要设高位消防水箱?
答:高层建筑消防给水,一般都采用临时高压给水系统,设置高位消防水箱,是为了保证失火前10分钟的消防用水。如果高层建筑采用高压给水系统,就可以不设高位消防水箱。高压消防水箱储水量应满足下列要求:
①一类公共建筑不应小于18立方米;
②二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米;
③二类居住建筑不应小于6立方米。
49.建筑物内为什么一般要求设置湿式自动喷水灭火系统?
答:湿式自动喷水灭火系统是一套不需要人工操作的自动灭火系统,它主要通过失火时的温度变化,喷淋头自动破裂喷水来实施灭火。它主要有:
    ①闭式喷头;
②水流指示器;
③末端试水装置;
④湿式报警装置;
⑤管道;
⑥水泵等部件组成。
常见闭式喷头有:57℃(橙色)、68℃(红色)、79℃(黄色)、93℃(绿色)四种。
多层、高层公共建筑一般体量较大,发生火灾有时不可能及时发现,设置喷淋系统,不管有人无人,一旦失火,喷淋系统就会自动动作,有效扑救火灾。所以,重要的公共建筑一般都要求设置自动喷淋灭火系统。
50.建筑物内为什么一般要求设置火灾自动报警系统?
答:火灾自动报警系统,是一套不需要人工操作的自动报警系统,一旦建筑物内某个部位发生火灾,火灾探测器就可以通过现场的烟、温变化,通过电讯号传给消防控制室,告知值班人员某个部位失火,或启动灭火系统自动灭火。火灾报警系统主要有:
①触发器件;②火灾报警装置;③火灾警报装置;④消防控制设备;⑤电源等部件组成。
随着经济形势的发展、高层建筑、大型建筑不断涌现,但值班人员有限,采用火灾自动报警系统,只要某个部位失火,火灾探测器就可以很快把火灾信号传递出去,尽早地发现火情。所以,高层建筑、重要的公共建设一般都要求应设置火灾自动报警系统。
51.火灾探测器分几类?
答:一般分五类:①感烟火灾探测器;②感温火灾探测器;③感光火灾探测器;④可燃气体探测器;⑤复合火灾探测器。
52.高层建筑为什么要设排烟设施?
答:高层建筑一般体积大,疏散走道长,一旦发生火灾,烟气不能及时排到室外,一是影响人员疏散,二是影响人员灭火,造成人员中毒伤亡,故高层建筑下列部位应设排烟设施。
①长度超过20米的内走道;
②面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;
③高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
53.防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?
答:排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;
②当两者合用前室时,不应小于3平方米。
③当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
54.高层建筑消防用电对供电负荷有何要求?
答:高层建筑由于依靠室内自救为主,其内部的消防设备较多,有火灾报警系统、自动喷淋系统、消火栓给水系统、防烟、排烟系统等,这些设备都要用电,如果失火时,这些设备没有电,就不能正常工作,所以高层建筑消防用电十分重要。国家消防规范要求一类高层建筑消防供电应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按不低于二级负荷要求供电。
55.高层建筑哪些部位应设应急照明?
答:应急照明是保证人员疏散的灯光照明,为了保证人员安全疏散,高层建筑下列部位应设应急照明:
①楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
②配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自
发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;
③观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所;
④公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20米的内走道。
⑤疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5LX。
⑥当采用蓄电池作备用电源时,一般高层建筑连续供电时间不应少于20分钟,高度超过100米的高层建筑,连续供电时间不应少于30分钟。
56.高层建筑内为什么要设灯光疏散指示标志?
答:高层建筑型体高、体量大、容纳人员多、疏散距离长,如果不设灯光疏散指示标志,楼内人员就很难快速找到安全出口。灯光疏散指示标志就是诱导人员沿着疏散通道进行安全疏散的,故高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不应大于20米。
57.线路形成过负荷的原因是什么?怎样预防?
 答:造成过负荷的主要原因是:导线截面选用过小;或在线路中接入过多的负载或功率过大的用电设备。
     预防措施:要合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换大截面的导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。
58.化(实)验室发生火灾怎么办?
答:①一旦发生火灾要及时打119电话和保卫处电话报火警,报警时一定要讲清着火对象的性质;同时切断电源、燃气管道,组织扑救火灾;
    ②在技术人员指导下,疏散未燃烧的物品,搬运时要注意轻拿轻放;对易燃、易爆、剧毒和腐蚀性物质和重要资料,要放在安全地点,并派专人看守;
③消防队到达火场后,有关技术人员要及时向灭火指挥员介绍情况,以便正确地实施扑救。
59.储存化学危险物品,应当符合哪些要求?
答:(1)化学危险物品应按性质分类存放,架与垛之间应当留有一定安全距离,不得超量储存;
2)遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或生产有毒气体的化学危险物品,不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放;
3)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、缸装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放;
4)化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。
60.易燃、可燃液体的特性是什么?
答:易燃、可燃液体的特点是①燃烧爆炸性;②挥发性;③能形成饱合蒸气压力;④受热膨胀性;⑤流动性;⑥带电性;⑦腐蚀和毒害性。