    41、对于公共娱乐场所,下列说法不正确的是(B)。(易)
     A、安全疏散出口数量应符合相关规定
     B、安全出口总宽度符合要求的前提下可不考虑单个出口的净宽度
     C、安全疏散出口不应装设铁栅栏、铁门、铝合金门等等金属材质栅栏、门
     D、安全疏散出口不应装设转门
    42、下列关于公共娱乐场所窗户说法正确的是(A)。(易)
     A、不应被封堵
     B、装修时可以遮挡,但应保证正常的自然通风
      C、可以装设铁栅栏,但应保证正常的自然通风
     D、窗户可开启面积不应大于地面面积的2%
    43、建筑面积为(B)m2以上且经营可燃商品的商场应列为消防安全重点单位。(易)
     A、500    B、1000   
     C、300    D、800
    44、地下商场的装修中,疏散通道应全部采用(A)级装修材料。(易)
     A、A    B、B1   
     C、B2     D、B3
    45、集贸市场严禁经营、储存(C)。(易)
     A、小五金商品  B、日用百货 
     C、易燃易爆物品  D、纺织品
    46、建筑面积在(D)m2以上且经营可燃商品的集贸市场应确定为消防安全重点单位。(易)
     A、300     B、500    
     C、800     D、1000
    47、公共娱乐场所设在3层及3层以上的多层民用建筑内时,该建筑的耐火等级不应低于(B)。(中)
      A、一级  B、二级
      C、三级  D、四级
    48、设置在地下建筑内的公共娱乐场所,通往地面的安全出口不应少于(B)个。(易)
      A、1    B、2
      C、3    D、4
    49、剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过(D)人。(中)
      A、50   B、100
      C、150  D、250
    50、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于( C )m。(中)
      A、1、1    B、1、2
      C、1、4    D、1、3
    51、人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其净宽度不应小于( D )m。(中)
      A、1、2    B、1、5
      C、2、0    D、3、0
    52、商住楼内的住宅的疏散楼梯应当(C)。(易)
      A、尽量与其他防火分区合用    B、设置机械加压送风系统
      C、独立设置                  D、设计为防烟楼梯间
    53、设置在地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用(A)。(易)
      A、液化石油气  B、蜂窝煤
      C、天然气      D、电饭煲
    54、单层、多层工业与民用建筑、人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑,在安全出口和疏散走道上设置的应急照明,其连续供电时间不应少于(A)min。(中)
      A、30     B、60
      C、20     D、90
    55、建筑高度不超过100m的高层民用建筑,其应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于(A)min。(中)
      A、20      B、45
      C、60      D、30
    56、《建筑设计防火规范》规定,设置在疏散走道上的灯光疏散指示标志,除袋形走道和走道转角区外,其间距不应大于(B)m。(中)
      A、35      B、20
      C、25      D、30
    57、在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在(A)。(中)
      A、地下1层,且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m
      B、地下1、2层
      C、地下1、2、3层
      D、室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的任意层
    58、除规范有特殊规定外,公共娱乐场所的安全疏散出口数目不应少于(B)个。(易)
      A、1    B、2
      C、3    D、4
    59、公共娱乐场所内严禁带入和存放(D)。(易)
      A、香烟            B、可燃物品
      C、含酒精饮料      D、易燃易爆物品
    60、录像厅、放映厅营业时,容纳人数不得超过(A)。(中)
      A、该场所建筑面积按1、0人/m2计算所得人数
      B、经营者确定的人数
      C、该场所建筑面积按0、5人/m2计算所得人数
      D、额定人数的70%
    61、公共娱乐场所的消防安全责任人(C)时,应当向当地公安消防机构备案。(易)
      A、出差         B、不愿意履行消防安全职责
      C、变更         D、外出旅游
    62、公共娱乐场所的(D)内应当设置声音或者视像警报,以保证火灾初起时引导人员安全疏散。(易)
      A、影剧院        B、录像厅
      C、礼堂          D、卡拉OK厅及其包房
    63、公共建筑的安全出口标志应设置在(A)。(易)
      A、出口的正上方         B、距地面1m以下的墙面上
      C、地面上               D、顶棚上
    64、除规范另有规定外,疏散走道及其转角处的安全指示标志应设置在(C)。(易)
       A、走道地面上           B、走道顶部
       C、距地面1m以下墙面上  D、距地面1m以上墙面上
    65、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置(A)。(中)
       A、防火阀     B、排烟防火阀
       C、防回流措施 D、防火隔板
    66、商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时,应保证楼梯间的余压值为(C)Pa。(难)
       A、25~30   B、30~40
       C、40~50   D、50~60
    67、商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时,应保证其余压值为(B)Pa。(难)
       A、20~25    B、25~30
       C、30~35    D、40~50
    68、设在商场排烟支管上及排烟风机机房入口处能自动关闭的排烟防火阀,其动作温度是(C)℃。(中)
       A、68     B、93
       C、280    D、72
    69、设临时高压消防给水系统的高层建筑和裙房,其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置(B)。(中)
       A、警示标志        B、直接启动消防水泵的按钮
       C、应急事故照明    D、报警按钮
    70、一类高层民用建筑内的商场营业厅,其吊顶应采用(D)。(易)
      A、可燃材料  B、难燃材料
      C、阻燃材料  D、不燃材料
    71、商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用(D)。(易)
       A、乙级木质防火门       B、甲级木质防火门
       C、甲级防火门           D、防火卷帘门
    72、地下商场严禁经营销售(C)。(易)
       A、化妆品      B、可燃商品
       C、酒精、煤油  D、菜油
    73、在商场进行电、气焊割作业,应在打烊后进行,必须(C),落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。(易)
       A、有上级领导在场     B、有经理在场
       C、履行动火审批手续   D、有营业人员在场
    74、依据《集贸市场消防安全管理办法》规定,集贸市场严禁经营(C)。(易)
       A、动物油、植物油    B、化学、人造纤维及其织物
       C、易燃易爆化学物品      D、中药材产品
    75、集贸市场的消防安全工作应由(C)。(易)
       A、工商行政管理机关负责    B、公安消防机构负责
       C、市场主办单位负责          D、个体经营者负责