11.在防火重点部位我们应注意不在这些场所吸烟和随意使用明火;不将易燃易爆物品带人防火重点部位;严格遵守各种安全标志、消防标志的要求,遵守各项防火安全制度,服从消防保卫人员的管职;劝阻违章人员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。(√)
12.泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√)
13. 车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放,应放在废纸箱内。(×)
14.1211灭火器主要用于扑救用于扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。(√)
15.1211灭火器每半年检查一次总重量,下降十分之一就要灌装充气。(√)
16.发生火灾时,基本的正确应变措施是发出警报,疏散,在安全情况下设法扑救。(√)
17.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,首先应关闭电源开关,切断电源;用细土、沙土、 四氯化碳或l2ll火火器进行灭火。(√)
18.火灾逃生的四个要点是防烟熏;果断迅速逃离火场;寻找逃生之路;等待他救。(√)
19.电话报火灾时应注意要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。(√)
20.粉尘对人体有很大的危害,但不会发生火灾和爆炸。(×)
21.灭火的三种基本方法是隔离法、窒息法、冷却法。(√)
22.防火“六不准”的内容是在严禁吸烟的地方,不准吸烟;生产、生活用火要有专人看管,用火不准超量;打更、值宿人员要尽职尽责,不准擅离职守;安装使用电气设备,不准违反规定;教育小孩不准玩火;各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。(√)
23.下班后防火“五不走”的内容是交接班不交待清不走;用火设备火源不熄灭不走;用电设备不拉闸断电不走;可燃物没清干净不走;发现险情不报告不处理好不走。(√)
24.大部分的火灾死亡是由于因缺氧窒息或中毒造成的。(√)
25.公共场所的防火规定有不在公共场所内吸烟和使用明火;不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所;车辆、物品不紧贴或压占消防设施,不应堵塞消防通道,严禁挪用消防器材,不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施;学会识别安全标志,熟悉安全通道;发生火灾时,应服从公共场所管理人员的统一指挥,有序地疏散到安全地带。(√)
26.电焊引起的火灾有飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒,燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾;电焊机的软线长期拖拉,使绝缘破坏发生短路而起火,或电焊回线乱搭乱放,造成火灾;电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾等情况。(√)
27.电气灭火用“1211"、干粉灭火器或二氧化碳灭火器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人事故。 (√)
28.为防止发生火灾,在厂内显眼的地方要设有严禁逗留标志。(×)
29.扑火火灾后要对火场进行全面细致的检查,消除余火和阴燃,排除险情和隐患,防止复燃。(√)
30.在企业生产环境中,做好防火工作的主要措施有:建立健全防火制度和组织;加强宣传教育与技术培训;加强防火检查防火责任制度,消除不安全因素;认真落防火责任制度;配备好适用的、足够的灭火器材。 (√)
31.夜间装卸易燃易爆物品时,不准使用明火灯具,应该使用防爆灯具。(√)
32.在易燃易爆工厂、仓库区内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。(√)
33.要做到及时控制和消灭初起火灾,主要是依靠公安消防队。(×)
34.烟雾较浓时,被困人员应用湿毛巾堵住嘴鼻,低姿势行走或匍匐穿过烟区。(√)
35.某单位在没有办理动火许可证的情况下,领导指令工人明火作业,结果发生火灾造成严重后果,该领导犯了重大责任事故罪而受到刑事处分(√)
36.“四懂”是指懂火灾的危险性、懂预防火灾的措施,懂扑救火灾的方法,懂逃生的方法(√)
37.“四会”是指会报警、会使用灭火器、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。(√)
电力安全常识试题
1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种?
答: 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉(回答 2 种算对)
2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中?
答: 6~9 月
3 、安全电压最高是多少伏?
答: 42 伏
4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下?
答: 50mA
5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下?
答: 10mA
6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么?
答:触电解救;人工呼吸。
7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种?
答:避雷针;避雷网;消雷器。
8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外
答: B
9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( ) V 以下。
A : 220 B : 380 C : 500
答: C
10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( )。
A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上
答: B
11 、被电击的人能否获救,关键在于( )
A :触电的方式 B :人体电阻的大小
C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护
答: D
12 、消除管线上的静电主要是做好什么?
答:接地
13 、什么叫安全电压?
答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。
14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些?
答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。
15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?
答: 1 次; 2~3 次
16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为 ?
答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。
17 、电气安全措施有哪两部分?
答:组织措施和技术措施。
18 、脱离低压电源的主要方法有哪些?
答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线;
( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。
采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。
19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么?
答:先合母线侧、后合线路侧。
20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。
答:不可以。
21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工具?
答:有防爆措施。
22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用多少伏安全电压?
答: 12V 。
23 、电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么?
答 :不可以。起动电流是额定电流的 6~7 倍,马上停机会烧坏开关。
24 、我厂的电动机大多是防爆电动机,防爆等级一般是什么?
答: dIIBT4
25 、我厂的防爆电动机,是不是防水电动机?
答:不是
26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时,电动机是不会过负荷的,对吗?为什么?
答:不对。介质变化、机泵故障,电机故障均会导致过负荷。
27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电?
答:临时用电属于产生火花的用电,易造成触电安全事故,易造成起火爆炸事故,必须办理火票、临时用电票,对施工现场采取一定的安全措施,才可以接临时电。
28 、室内照明线路的用电设备,每一回路的总容量不应超过多少 kW ( 1 ) 1 ; ( 2 ) 2 ; ( 3 ) 3 。
答:( 2 )
29 、插座容量应与用电负荷相适应,每一插座只允许接用几个用具?
答: 1 个
30 、工作地点相对湿度大于 75% 时,则此工作环境属于易触电的环境: ( 1 )危险;( 2 )特别危险;( 3 )一般
答:( 1 )
31 、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须
( 1 )有足够大的电阻;( 2 )有足够小的电阻;( 3 )接地
答:3
32 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 线使用。
1 )相;( 2 )工作零线;( 3 )保护接地。
答:( 3 )
33 、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是 。
( 1 )悬挂标示牌;( 2 )放置遮栏;( 3 )将检修设备接地并短路。 答:( 3 )
34 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的——。
( 1 )标示牌 :( 2 )接地处;( 3 )断开点。
答:( 3 )
35 、设备或线路的确认无电,应以 指示作为根据。
( 1 )电压表;( 2 )验电器;( 3 )断开信号。
答:( 2 )
36 、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得 。 ( 1 )设放灭火器; ( 2 )设置围栏;
3 )堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。
答:( 3 )
37 、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为 mA 的漏电保护开关。
( 1 ) 6 ; ( 2 ) 15 ; ( 3 ) 30 。
答:( 3 )
38 、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用 。( 1 )双层塑料铜芯绝缘导线;( 2 )双股铜芯塑料软线;
( 3 )铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。
答:( 3 )
39 、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过 米。( 1 ) 2 ;( 2 ) 3 ;( 3 ) 4 。
答:( 2 )
40 、长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘电阻,要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于__ M Ω。 ( 1 ) 2 ;( 2 ) 0.5 ;( 3 ) 1 。
答;( 2 )
41 、什么叫短路?
答:短路是指电气线路中相线与相线,相线与零线或大地,在未通过负载或电阻很小的情况下相碰,造成电气回路中电流大量增加的现象。
42 、短路有什么害处?
答:短路电流使短路处甚至使整个电路过热,会使导线的绝缘层燃烧起来,并引燃周围建筑物内的可燃物。
43 、搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时,应在什么情况下进
行?
答:切断电源。