导航: >> 新利18首页登录 >> 安全试题>> 消防>>正文

消防技术规范100问

  
评论: 更新日期:2022年01月02日

(4)消防电梯前应设室内消火栓;

(5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。

(6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

(7)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

(8)设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

(9)高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

30、《建规》中何种建筑应设置消防水箱,设置有什么要求?

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:

(1)应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

(2)室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

(3)消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

(4)发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。

31、哪种歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统?

(1)设置在地下、半地下;

(2)设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;

(3)设置在建筑的地上四层及四层以上。

32、什么部位应设水幕设备?

(1)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;

(2)应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位;

(3)防火卷帘或防火幕的上部。

33、消防水泵房的设计要求是什么?

《建规》规定:消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑,附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其它部位隔开。《高规》规定:独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。

34、在什么情况下通风、空气调节系统的送、回风管,应设防火阀?

(1)送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;

(2)通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;

(3)多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。

35、防火间距不足时的应变措施有哪些?

防火间距因场地等各种原因无法满足国家规范规定的要求时,可依具体情况采取一些相应的措施:

(1)改变建筑物内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。

(3)将建筑物的普通外墙,改成防火墙。

(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

(5)设置独立的室外防火墙等。

35、建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其 电源应符合什么要求?

(1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;

(2)下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:

①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库;

②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

③超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。

(3)按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;

(4)除以上建筑外其他的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。

36、公共建筑的哪些部位,应设火灾事故照明?

(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

(2)消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

(3)观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;

(4)按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

37、什么部位和场所应设置灯光疏散指示标志?

医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。歌舞娱乐放映游艺场所和地下商店内的疏散走道和主要疏散路线的地面或*近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。

38、建筑面积大于(500)m2的地下商店应设火灾自动报警装置。

39、哪些歌舞娱乐场所放映游艺场所应设火灾自动报警装置?

(1)设置在地下、半地下;

(2)设置在建筑的地上四层及四层以上。

40、高层民用建筑是如何分类的,其耐火等级如何确定?

我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》根据高层建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度将其分为两类。并规定一类高层建筑耐火等级为一级,二类高层建筑的耐火等级不低于二级。

41、高层建筑在进行总平面布置时,如何布置消防车作业面?

高层建筑要求在进行总平面布置时,其底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,便于消防车辆作业和消防人员进入。

42、《高层民用建筑设计防火规范》的适用范围

适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:

(1)十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);

(2)建筑高度超过24m的公共建筑。

不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。

43、高层建筑内设置柴油发电机房有什么规定?

柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

44、高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所有什么规定?

高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定:

(1)一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2;

(2)一个厅、室的安全出口不应小于两个。

(3)必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;

(4)幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

45、高层建筑的耐火等级应如何确定?

一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。

46、玻璃幕墙的设置应符合什么规定?

(1)窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。

(2)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。

(3)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。

47、高层建筑内设置歌舞娱乐放映游艺场所有何规定?

高层建筑内歌舞娱乐放映游艺场所应设在首层或二、三层;宜*外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。

当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:

(1)不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;

(2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;

(3)一个厅、室的出口不应小于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;

(4)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。

(5)应设置防烟、排烟设施;

(6)疏散走道和其它主要疏散路线的地面或*近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。

48、建筑物内地下商店应符合什么规定?

(1)营业厅不宜设在地下三层及三层以下;

(2)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

(3)应设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;

(4)当商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口。

49、高层建筑如何布置消防车操作面?

高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

50、高层建筑使用丙类液体作燃烧时,应有何规定?

高层建筑使用丙类液体作燃烧时,应符合下列规定:

(1)液体储罐总储量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

(2)中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。

51、高层建筑采用瓶装液化气石油气作燃料时,应有何规定?

当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间,并应符合下列规定:

(1)液化石油气总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造。

(2)总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。

(3)在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。

(4)应设有可燃气体浓度报警装置。

52、哪种高层建筑应设防烟楼梯间?

一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。

53、防烟楼梯间的设置有何规定?

(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。

(2)前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。

(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

54、哪种高层建筑应设封闭楼梯间?

裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。

55、封闭楼梯间的设置有何规定?

(1)楼梯间应*外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。

(2)楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。

(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

56、楼梯间及防烟楼梯间前室应符合什么规定?

(1)楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

(2)楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。

(3)居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护。

57、哪种高层建筑应设消防电梯?

(1)一类公共建筑

(2)塔式住宅

(3)十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。

(4)高度超过32m的其它二类公共建筑。

58、什么条件下,高层建筑应设消防水池?

(1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。

(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。

(3)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量。

59、高层建筑的消防水池容量如何确定?

应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个独立使用的消防水池。

60、高层建筑火灾延续时间如何确定?

商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。

61、高层建筑中室外疏散楼梯有何要求?

室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。角度不大于45度,栏杆扶手的高度不小于1.10m。室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00h内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu
map